26层高层,CFG桩有20%打不进去咋办
tutumumu
tutumumu Lv.5
2011年12月18日 21:11:58
只看楼主

26层高层,CFG桩有20%打不进去咋办,设计桩长20m,打到13m时就不能再打入了,可能因为土层中含有钙质[ 本帖最后由 tutumumu 于 2011-12-19 21:03 编辑 ]

26层高层,CFG桩有20%打不进去咋办,设计桩长20m,打到13m时就不能再打入了,可能因为土层中含有钙质

[ 本帖最后由 tutumumu 于 2011-12-19 21:03 编辑 ]
免费打赏
lllhaiyi
2012年03月08日 09:45:43
12楼
回复
bianxd0415
2012年03月08日 10:08:28
13楼
桩端持力层范围勘察怎么说的?是否卵石夹层?是否会对成桩造成影响?
宜在施工前做好试桩工作,看成孔才能进行下步设计
回复
jiagongyan
2014年10月10日 17:04:10
14楼
基础挺复杂啊
回复
wangyonghui1001
2014年10月11日 10:01:24
15楼
路过~不懂~为什么呀?
回复
youxiaoxiao16
2014年10月11日 14:16:22
16楼
有岩层,刚好就改成端承桩,由岩层承载