三层沿街商铺,一二层是商店,三层是住宅!类似单元式的建筑,户与户之间不连通,即一个单元为一家,一二层做商铺,三层住人!需不需要设消火栓?依据?怎么设?

三层沿街商铺,一二层是商店,三层是住宅!类似单元式的建筑,户与户之间不连通,即一个单元为一家,一二层做商铺,三层住人!需不需要设消火栓?依据?怎么设?
免费打赏
云涛
2003年10月29日 08:27:19
2楼
要看其建筑体积若建筑体积大于了5000,则要根据建规按商店防火设计考虑。
具体理由见建规8.4.1条条文说明。
回复
8809055
2003年10月29日 08:31:15
3楼
建筑设计防火规范,8.4.1条。共6种情况要设室内消防。现在只要复核一下建筑的体积是否超过10000立方米,超过就要设,不超过就不设。
回复
ggll
2003年10月29日 08:44:17
4楼
晕到底你们谁说的对呀?
回复
8809055
2003年10月29日 08:49:22
5楼
照商店算,wxwangw是对的。
回复
leepoint
2003年10月29日 08:50:39
6楼
我觉得应该如果超过5000立应该设,看建规8.4.1.3说明,且两层设商业网点,按商店计,不知各位意下如何?
回复
ggll
2003年10月29日 08:53:43
7楼
谢谢!
回复
zanxinmian
2003年10月29日 11:48:33
8楼
有时间多看一下规范。。多看几遍就知道了。。如果不看规范永远没有长进。。
回复
zxh111
2003年11月02日 22:43:28
9楼
要设消防
回复
zxh111
2003年11月02日 22:43:31
10楼
要设消防
回复
owens
2003年11月02日 23:00:11
11楼
WXWANGW说的对,关键看建筑物体量,《建规》也规定:商店、病房楼、教学楼等建筑物体积超过5000立方就要设室内消火栓。
8809055说的是《建规》中的其它民用建筑。在无法确定该建筑物性质时,可以套用,你的工程完全可以按商店确定。