防火卷帘门这样布线合理吗
theolivetree
2011年12月16日 17:07:38
只看楼主

我是做甲方的,防火卷帘门布线做成如图样子的放射式的是不是有点浪费电缆呢?

我是做甲方的,防火卷帘门布线做成如图样子的放射式的是不是有点浪费电缆呢?

捕获.PNG

免费打赏
whatr
2011年12月16日 17:47:17
2楼
楼主你问设计人员:为什么都用放射式

设计人员答:可靠性高。

楼主再问他:疏散指示灯也和卷帘门一样,都属于消防设备。你为什么不一个一个放射搞?

设计人员:。。。。无语

===================================
防火卷帘、应急灯这种分散而功率小的设备,规范特许可以链式供电,也就是跳接。不必放射式,以节约线缆。

关于链式供电的详情,你咨询你的设计人员。。
回复
whatr
2011年12月16日 17:49:18
3楼
可以搞1个切换箱。再到各卷帘门控制箱


图上貌似搞了6个双电源切换箱,有些多。
回复
theolivetree
2011年12月17日 14:51:12
4楼
呵呵,竟然跟设计单位的回答如出一辙
回复
theolivetree
2011年12月17日 14:51:54
5楼
多谢你的指点
回复
powerbuildzs
2011年12月17日 17:43:38
6楼
个人认为 这些箱子是卷帘门配电箱,他的后面应该会向卷帘门控制箱进行配电,单回路就可以,一个回路配他个3,5个没问题。只是这些配电箱可以从低压柜出两根电缆T接出去接上就行(我认为图上里面的线应该是从低压柜出来的,太小,太多),保证这两根电缆所带的卷门个数不要太多,以保证影响面积。
回复
bfhj1016
2011年12月19日 12:26:52
7楼
支持,我现在也是这种做法
回复
bfhj1016
2011年12月19日 12:32:22
8楼
1.防火卷帘门负荷并不小
2.平时一般也用不到,如果真用到启动不起来责任算谁的
3.确实放射供电可靠性高
4.链式供电可靠性太低,加双切就是为了提高供电可靠性
所以,双切箱可以只搞一个,但是不要省那点线
回复
wztjms
2011年12月19日 18:57:10
9楼
楼上滴“防火卷帘门负荷并不小",你能说出具体功率吗?上面的设计的防火卷帘是外行做法,不懂规范就瞎做,自以为保险。
回复
asmdl
2011年12月19日 20:42:57
10楼
两条电缆分别在两个不同的防火分区敷设,这样才能保证可靠性。如果两条电缆共一条桥架敷设,遇上火灾,两条一起烧,可靠性从何谈起?
回复
小小小的小
2015年09月29日 15:01:13
11楼
路过,学习了
回复