首先 是由于建施与结施不符合,加上劳务以及我方施工员的一些原因,没有及时提出来。导致现在情况较为麻烦。。。。如附图:图中1应为空洞,保证空调的散热,但是由于立面与详图不符,导致砌筑时 已经将该墙面封堵完毕。该处是卫生间,这样,空调就位于里面了。空调大小一般为1.5P。 现在,设计院要求将该墙砸掉(但态度不坚决,设计院另一个负责人(搞结构的)又说根据现场实际情况弄就是了),我方当然是想为了省钱,怎么轻松怎么搞。。。现在是想加一活动盖板,即为图中2。但是,空调机本身处于封闭空间的问题仍未得到解决!请问各位高玩如何处理???
