超过四层的厂房和库房,高层工业建筑,设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应蛇消防水泵结合器. 请问各位凡是设有消防管网的住宅均应设置消防水泵结合器吗?

超过四层的厂房和库房,高层工业建筑,设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应蛇消防水泵结合器.
请问各位凡是设有消防管网的住宅均应设置消防水泵结合器吗?
免费打赏
chenwei_zj
2003年10月23日 20:51:53
2楼
朋友,你的接合器的“接”字写错了:)你是不是先去看一下水泵接合器的作用再说吧:)


要设的:)
回复
小陈
2003年10月23日 21:00:14
3楼
设!
回复
2003_water
2003年10月24日 10:29:50
4楼
谢谢指教.
我设计了一个二层的门市采暖与给排水,按规范应该设消火栓,并且我也设了消防水泵接合器.但送审后,有工程师告诉我只有二层没必要设水泵接合器.
回复
liangfp
2003年10月24日 11:50:52
5楼
当室内消防用水不足时,才用消防水泵接合器向室内供水,但当室内消防用水量足以供给时,可以不设消防水泵接合器。