最近我在163下了一个消防泵房的图纸学习,发现从消防水池到消防泵的出水偏心异径管之间设置了一段"试验管",有点类似于净水厂处理工艺里面的超越管线,我实在是不明白这段"试验管"是起什么作用的,请各位前辈指教一二,谢谢!
最近我在163下了一个消防泵房的图纸学习,发现从消防水池到消防泵的出水偏心异径管之间设置了一段"试验管",有点类似于净水厂处理工艺里面的超越管线,我实在是不明白这段"试验管"是起什么作用的,请各位前辈指教一二,谢谢!
2楼
继续贴
回复
3楼
还有一个系统图,大家看看
另外,谁能教我一个比用QQ截图效果更好的办法吗?谢谢!
回复
4楼
规范规定应设置一个DN65试水阀门。
回复
5楼
为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门。为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。
此图中将放水实验管接至水池。
从其系统图上看,怎么从异径管上接出来了?
回复
6楼
哦,我明白了,是让消防水泵开动工作,然后再通过试验管把水送回水池吧,谢谢啊!
回复
7楼
规范上规定的试水管
回复
8楼
哈哈.不是吧.你图上的试验管接到哪里去了啊.好像不是水池啊.
回复
9楼
是水池啊~
回复
10楼
这个试水管到底应该接在什么部位?
我看有的接在止回阀前,有的接在止回阀后,接在哪儿是正确的?
回复
11楼
在闸阀和止回阀之间。
回复