MEB箱应该设在派接室还是配电室?
北京王凯
2011年12月13日 18:25:14
只看楼主

北京地区某住宅项目,电缆经地下一层派接室引入,再至相邻的配电室供电至各单元。我在派接室设了MEB总等电位端子箱,但是审校认为应该设在配电室。到底哪一个对呢?低规中的4.4.4要求的是在进线处设置等电位连接呀?大家如何做的?

北京地区某住宅项目,电缆经地下一层派接室引入,再至相邻的配电室供电至各单元。
我在派接室设了MEB总等电位端子箱,但是审校认为应该设在配电室。到底哪一个对呢?

低规中的4.4.4要求的是在进线处设置等电位连接呀?大家如何做的?
免费打赏
tanmeng_789
2011年12月13日 18:32:01
2楼
配电室更便于接线
回复
北京王凯
2011年12月13日 18:35:48
3楼


审校也是这个理由,说设在配电室便于使用。但是,我认为配电室设置的应为LEB箱,同样可以使用;而在进线处设置MEB箱是原则问题,毕竟外线进入建筑物时要做重复接地的,这时肯定是接在MEB上。
回复
iamcmh
2011年12月14日 09:29:40
4楼
相距不远的话都是可以的,个人认为LZ的做法更好些。
回复
cnkaqi030
2011年12月14日 10:10:35
5楼
说设在配电室便于使用
回复
lnhldlwj
2011年12月14日 20:42:26
6楼
派接室是做什么的,头一次听过啊,个人感觉在配电室接较好。
回复
yuexingyufs
2011年12月15日 14:46:15
7楼
应该是在进线处 MEB是为了安全 首先要保证安全和功能 接线方便是次要考虑吧
回复
米克
2011年12月15日 15:57:23
8楼
π接室上方的配电室
回复
zzhspeed
2011年12月15日 16:09:40
9楼
应位于配电室。
规范上所谓的“进线处”指的是电气意义上的进线处——即电缆进总配电箱处,而不是电缆进建筑物处。
回复
echizenace
2011年12月15日 20:48:08
10楼

我也赞同在配电室接。
回复
guo_guanglei
2011年12月16日 08:35:33
11楼
同意10楼的意见,进线处应该是电气进线处。
回复

相关推荐