MEB箱应该设在派接室还是配电室?
北京王凯
2011年12月13日 18:25:14
只看楼主

北京地区某住宅项目,电缆经地下一层派接室引入,再至相邻的配电室供电至各单元。我在派接室设了MEB总等电位端子箱,但是审校认为应该设在配电室。到底哪一个对呢?低规中的4.4.4要求的是在进线处设置等电位连接呀?大家如何做的?

北京地区某住宅项目,电缆经地下一层派接室引入,再至相邻的配电室供电至各单元。
我在派接室设了MEB总等电位端子箱,但是审校认为应该设在配电室。到底哪一个对呢?

低规中的4.4.4要求的是在进线处设置等电位连接呀?大家如何做的?
免费打赏
muyuyao
2011年12月16日 08:55:30
12楼
应位于配电室。
规范上所谓的“进线处”指的是电气意义上的进线处——即电缆进总配电箱处,而不是电缆进建筑物处。

------完全赞同!!!
回复
不下棋的棋手
2011年12月16日 09:03:00
13楼
应位于配电室。
规范上所谓的“进线处”指的是电气意义上的进线处——即电缆进总配电箱处,而不是电缆进建筑物处。
完全赞同
回复
gu89mao
2011年12月16日 09:30:41
15楼

顶 这个哥
回复
dgshyjm
2011年12月16日 09:31:27
16楼
同意10楼的意见,配电室是对的
回复
cnkaqi030
2011年12月16日 09:49:53
17楼
我认为配电室设置的应为LEB箱
回复
love97architecture
2011年12月16日 10:00:46
18楼
GB 50057-2010
6.3.4 穿过各防雷区界面的金属物和建筑物内系统,以及在一个防雷区内部的金属物和建筑物内系统,均应在界面处附近做符合下列要求的等电位连接:
1 所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZOA或LPZOB与LPZ1区的界面处做等电位连接。当外来导电物、电气和电子系统的线路在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应将其就近连到环形接地体、内部环形导体或在电气上贯通并连通到接地体或基础接地体的钢筋上。环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其他屏蔽构件上,宜每隔5m连接一次。
回复
yuexingyufs
2011年12月16日 10:05:12
19楼
民用建筑电气设计手册:在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处应设置总等电位接地端子板。
回复
xiaoshuiyue
2011年12月16日 10:49:19
20楼
我赞同在配电室接。
回复
paul2012
2011年12月16日 11:34:18
21楼
应位于配电室。
规范上所谓的“进线处”指的是电气意义上的进线处——即电缆进总配电箱处,而不是电缆进建筑物处。

同意10楼的朋友
回复
youranbinglan
2011年12月16日 14:02:35
22楼

回复