只看楼主

水流指示器的用途是监视一个区域的喷头动作状态的。一旦有动作,就将信号送到控制中心主机报警,重要的作用是显示发生动作的水流指示器的部位。常规只是将水流指示器的信号送到控制中心主机报警,而真正启泵是湿式报警阀动作了才自动启泵。如果当湿式报警阀距离分区管网较远时,如果将水流指示器的信号作为直接启泵信号,应该是反映时间要快些,这样妥当吗?

2006年08月25日 21:06:20
2楼
如果是这样的话可能说明你的系统有问题如下参照规范
回复
poedan
2006年08月25日 21:27:04
3楼
水流指示器的信号仅为报告起火区域,不启动水泵!