一类地下车库的消防
nick_wujq
nick_wujq Lv.7
2006年08月25日 10:27:12
只看楼主

一个停车数量450辆的地下车库采用自动喷水灭火系统还是泡沫喷淋系统?规范上是宜采用泡沫。

一个停车数量450辆的地下车库采用自动喷水灭火系统还是泡沫喷淋系统?规范上是宜采用泡沫。
免费打赏
xiaojianjun1983
2006年08月31日 00:52:50
12楼
我们设计院及甲方一直都建议采用普通的喷淋,实际上我们这边的工程也都是这么做的,虽然泡沫式灭火更好,但从施工,设计,经济几个角度来讲,还是用普通的喷淋灭火就好!
回复
fdx2112
2006年08月31日 14:58:58
13楼
根据《汽车库防火设计规范》规定超过300辆的I类停车场,宜设泡沫灭火系统。
停车库的设计要综合考虑整个建筑物的标准,超高层的地下汽车库,防火标准较高,故要采用比较先进而且投资增加不大的泡沫--水喷淋系统。
不知你的整体建筑标准如何?
回复
nick_wujq
2006年08月31日 15:13:17
14楼
上面是几栋塔式住宅。
回复
fdx2112
2006年09月01日 11:26:05
15楼
几栋塔式住宅设计时的分类和耐火等级如何?

是在地下车库的正上方,还是远离住宅楼?
回复
superyang04
2006年09月01日 17:09:07
16楼
我也遇到同样的问题 怎么办?
回复
jinhui020222205
2006年09月04日 13:56:56
17楼
做普通喷淋就行了啊!
回复
cnwind
2006年09月04日 14:50:11
18楼
做普通喷淋就可,技术比较成熟,造价也较低!规范只是为了推广新技术,如果甲方愿意,当然可以采用更先进的技术了
回复
hwy25
2007年08月10日 10:52:50
19楼
各地不一样,我们深圳好像成了常规
回复
jlzhangch
2008年05月18日 21:32:20
20楼
自动喷水与泡沫联用系统!
回复
honner
2008年05月19日 12:43:42
21楼
呵呵,最好还是做泡沫,但是喷淋也能满足要求了。
回复