一个停车数量450辆的地下车库采用自动喷水灭火系统还是泡沫喷淋系统?规范上是宜采用泡沫。
一个停车数量450辆的地下车库采用自动喷水灭火系统还是泡沫喷淋系统?规范上是宜采用泡沫。
2楼
大家给点意见吧!!
回复
3楼
个人认为做普通喷淋就可以了
回复
4楼
喷林
回复
5楼
还是喷淋吧,技术成熟.
回复
6楼
自动喷水与泡沫联用系统!
回复
7楼
有次方案会审,消防大队建议我做泡沫喷淋。
可实际上可行性很差。
一方面这个系统不够成熟,设计参考数据少。
一方面要每个防火分区设泡沫的设备用房,占地又麻烦。
所以还是按常规做吧。
除非你,关键是甲方都是勇于尝试新技术,并有资本拿自己的项目做试验的。
回复
8楼
泡沫喷淋系统不就在自动喷水灭火系统里面么?
回复
9楼
还是做普通的喷淋就可以了!
回复
10楼
你可与当地消防部门沟通。
我们这边是600辆以下,可以采用扑通喷淋,有条件的最好用泡沫喷淋。
回复
11楼
看来大家的意见还是统一的,这方面的参考资料相对少,像小楠所说,就算我们想尝试新技术,但也要甲方支持才行,但对于甲方来说,放弃成熟且投资省的系统不用,支持你用相对还未成熟且投资大的系统,他还没有这份大量。
回复