急救!打开一试水阀,为什么所有的水流指示器都动作?
yjy0990
yjy0990 Lv.2
2003年10月15日 12:29:23
只看楼主

本人设计一高层住院楼,现已完工,可消防检测时,打开一层试水阀,所有楼层水流指示器都动作。多方面查找原因,至今没有结果。特求助专家帮帮我! 设计喷淋时,地下室设消防稳压装置,平时由稳压泵稳压,火灾时启主泵,启主泵时就发生以上情况。

本人设计一高层住院楼,现已完工,可消防检测时,打开一层试水阀,所有楼层水流指示器都动作。多方面查找原因,至今没有结果。特求助专家帮帮我!
设计喷淋时,地下室设消防稳压装置,平时由稳压泵稳压,火灾时启主泵,启主泵时就发生以上情况。
免费打赏
laoqua
2003年10月15日 13:38:18
2楼
是喷淋系统吧!图纸没问题的话!这个问题就比教奇怪了!!发图上来看看!
回复
123
2003年10月15日 13:51:16
3楼
有很多现象用科学道理是解释不清的。
回复
joanwang
2003年10月15日 14:42:34
4楼
可能是水流指示器本身没有设置延迟报警措施,水流波动引起误动作。
回复
haishui
2003年10月15日 21:15:32
5楼
楼上的,水流指示器有延时报警措施吗。
有可能是电气专业把所有水流指示器的信号线都接一起了。
回复
lujun001
2003年10月15日 21:23:16
6楼
建议查一下水平干管的坡度,由于管道内空气大量积聚,在启泵时造成造成气塞往复运动使水流指示器误动的可能性。
另外如立管无排气装置,也有可能。
回复
joanwang
2003年10月17日 10:47:56
7楼
楼上的,你说的没错,不过,水流指示器的构造确包含延时电路(可参见《自动喷水灭火系统设计手册》),只不过,目前很多厂家都把这部分给省略了。
回复
laoliu_521
2003年10月17日 10:53:01
8楼
同一楼上的,如果你认为没错,叫电气检查一下
回复
wenli
2003年10月17日 11:32:52
9楼
看来菜鸟很多啊。我也比较菜,看看我回答的有没有道理:管道充水时,有大量空气没有排空,某一层放水时,压缩的气体得到释放。水泵启动后,压力水进入管道,气体重新压缩,水流向所有管道流动,由此水流指示器才会报警。解决办法:放空所有管道,检查施工的管道有没有存气的地方,如果有,适当安装放气阀。再次缓慢充水,至工作压力。再放水试验,一切ok?问题解决的话,怎么感谢我?哈哈!
回复
linyinong
2003年10月17日 12:02:50
10楼
1、应确定是分区分层安装得水流指示器。
2、从电气专业查。
回复
guanbw
2003年10月17日 12:18:35
11楼
这是正常,主泵启动前水流指示器前后的压力相同,主泵启动时水流指示器前后有压力差,所以水流指示器都动作。
回复

相关推荐