排气压力高??
vb037082068
2006年08月24日 11:08:51
来自于制冷技术
只看楼主

新安装氨系统单机,空气放了2天,运转时吸气温度和排气温度(130-140)正常,排气压力却在14-16KG之间偏高,只要把膨胀阀开个半圈以上,机器就会罢工,而且排气温度下降时,排气压力反而上升。请教各位大虾,是否跟冷却塔有关,还是和系统本身管路有关???

新安装氨系统单机,空气放了2天,运转时吸气温度和排气温度(130-140)正常,排气压力却在14-16KG之间偏高,只要把膨胀阀开个半圈以上,机器就会罢工,而且排气温度下降时,排气压力反而上升。
请教各位大虾,是否跟冷却塔有关,还是和系统本身管路有关???
ch61820420
2006年11月29日 13:22:11
12楼
应该是系统中蒸发器回路容积过小的原因.
回复
lzc530
2006年12月02日 12:55:12
13楼

你那来的吸排气都在130-140呀...吸气在在130-140正常吗?排气都这么高了..你的排气温度130-140..这样的温度正常吗?.而且是现在这种天气排气温度和排气压力都是属于高的了..请你准确说一下.你的是什么机组.是活塞.螺杆.?是什么原因罢工的.这都没说清楚..空气你是怎么放的..有些操作人员放空气放到水进了系统的都有.
回复
荣昌制冷
2006年12月03日 11:24:06
14楼
造成排气压力高的原因很多。
1、冷凝效果差。冷却水量不足或水温过高;风冷式的风量不足或环境温度过高;冷凝器结垢严重或积尘过多(太脏);2、冷凝面积过小,机组的排气量与冷凝面积配置得不合理;
3、系统中的不凝性气体过多;
4、系统中的工质过多;
5、高压管路配得过小,与机组的排气量不相符;
6、系统的热负荷过大。
回复
zhilenggong
2006年12月22日 09:33:01
15楼
空气湿度大
回复
zhilenggong
2006年12月22日 09:34:33
16楼
空气湿度大
回复
lvleilei2006
2006年12月25日 15:03:28
17楼
对氨机不熟悉!甚至没怎么看过艳容!
楼主能否把冷却水温度,冷凝器进出水温差等参数测出来?
这样也能让高手们容易了解和分析
回复
cy7873
2006年12月25日 21:17:02
18楼


----------------------------------------------
排气温度那么高,应该不存在带液现象.
冷凝器设计合理的话,除了存液弯处有液体,其它的地方都应该不会有液体.
回复
lifang599
2006年12月26日 10:40:17
19楼
具体你没有说清楚,有可能系统空气没有放彻底,放空气是个漫长的工作.
回复
mdc0402
2006年12月26日 16:13:54
20楼
冷却水温度过高
回复
wangmeng7588
2006年12月26日 23:03:52
21楼
刚开机得时候要注意:先将机头吸气阀门由小到大得调节(标准是吸气压力尽量不要大于0.1MP),等到系统得低压部分稳定以后(吸气压力在0.05MP左右).在开节流阀.
排气温度过高得另一个可能是机器存在内漏,(单极机原因有:阀片破裂,缸筒垫破裂等)
根据你说的油温偏高,在检查以上大家得建议后如果开机不存在问题后,应该检查机器内部.