2006年08月24日 11:08:51
来自于制冷技术
只看楼主

新安装氨系统单机,空气放了2天,运转时吸气温度和排气温度(130-140)正常,排气压力却在14-16KG之间偏高,只要把膨胀阀开个半圈以上,机器就会罢工,而且排气温度下降时,排气压力反而上升。请教各位大虾,是否跟冷却塔有关,还是和系统本身管路有关???

新安装氨系统单机,空气放了2天,运转时吸气温度和排气温度(130-140)正常,排气压力却在14-16KG之间偏高,只要把膨胀阀开个半圈以上,机器就会罢工,而且排气温度下降时,排气压力反而上升。
请教各位大虾,是否跟冷却塔有关,还是和系统本身管路有关???
免费打赏
w78185787818578
2006年12月27日 19:00:28
22楼
首先确定空气是否放干净.能放两天可见其量.新系统空气多,可先利用冷凝器的放空阀直接放空后,再利用空气分离器放空气.此为常见原因.水垢清洗干净与否,冷凝器放热量,冷却水量等为次要靠慮因素.
回复
jshawhw
2007年03月13日 12:09:28
23楼
冷凝器配多大的?有冰池就应该配大一点。还有水泵流量明显不够。
回复
北冰洋
2007年04月28日 15:48:22
24楼
不错的话题,顶一下!
回复
wangji198453
2008年01月16日 19:24:11
25楼
造成排气压力高的原因很多。
1、冷凝效果差。冷却水量不足或水温过高;风冷式的风量不足或环境温度过高;冷凝器结垢严重或积尘过多(太脏);2、冷凝面积过小,机组的排气量与冷凝面积配置得不合理;
3、系统中的不凝性气体过多;
4、系统中的工质过多;
5、高压管路配得过小,与机组的排气量不相符;
6、系统的热负荷过大。
我觉的14偻说的对
还有可能是冷凝器排水量不合理~冷凝器大小不配
回复