新安装氨系统单机,空气放了2天,运转时吸气温度和排气温度(130-140)正常,排气压力却在14-16KG之间偏高,只要把膨胀阀开个半圈以上,机器就会罢工,而且排气温度下降时,排气压力反而上升。请教各位大虾,是否跟冷却塔有关,还是和系统本身管路有关???
新安装氨系统单机,空气放了2天,运转时吸气温度和排气温度(130-140)正常,排气压力却在14-16KG之间偏高,只要把膨胀阀开个半圈以上,机器就会罢工,而且排气温度下降时,排气压力反而上升。
请教各位大虾,是否跟冷却塔有关,还是和系统本身管路有关???
2楼
望不吝赐教。
回复
3楼
对氨机不熟悉!甚至没怎么看过艳容!
楼主能否把冷却水温度,冷凝器进出水温差等参数测出来?
这样也能让高手们容易了解和分析!
回复
4楼
希望 斑竹把资料给的全面一些啊。
回复
5楼
冷却水进温32,出温38左右,应该是正常的,就是排气压力在15个左右,偏高啊。
回复
6楼
具体还是不能判断!
如果是在散热器结垢散热不良的同时冷却水水量小 !也会造成温差正常!散热不良!但几率应该很小!你查一下压力对应饱和温度!如果在43度左右15KG也正常!
回复
7楼
冷凝器刚清洗过,冷却塔是新的(150T),水泵流量80L/S。
回复
8楼
原谅我没有说清楚:
1:请查14-16公斤对应的饱和温度!
2:进出水温差标准为5度!你可以通过调节阀门流量适当增加冷却水量!
3:进水32出水38!水温偏高!你的机组是多大功率的!最好给出冷凝器散热量!当地环境参数!来确定150T冷却塔是否搭配合理?
回复
9楼
氨系统95KW的单级机,现在白天温度36度左右。
回复
10楼
氨充多了,大量液体积在冷凝器中且压缩带液。
回复
11楼
氨是少的,因如果冰池和库房一起降温,氨明显不够。