请教中置柜VS1安装柜宽的问题!
zhaofengqing
2006年08月22日 19:51:39
只看楼主

请教大家有没有将630A 31.5KA的VS1安装在1000mm柜中好办法?感谢!!

请教大家有没有将630A 31.5KA的VS1安装在1000mm柜中好办法?感谢!!
免费打赏
汤逊
2006年08月22日 21:05:43
2楼
将左右前侧板的正面由70mm宽改为170mm宽,哈哈!
回复
zhaofengqing
2006年08月22日 21:22:13
3楼
请考虑展开板材的尺寸(正常的敷铝锌板的尺寸是1250x2500)。
回复
dlpwell
2006年08月24日 19:18:07
4楼
最好的办法是定做手车按相间距为275做,不过630做1000宽实在是浪费
回复
huangxb
2006年08月25日 13:57:46
5楼
1000柜装630A的开关,我做过很多次了。只要做几个安装件装在侧板上,然后把导轨装在那几个安装件上就可以了。
回复
汤逊
2006年08月25日 23:22:20
6楼

我想知道有没有哪家是我说的方法制作的?
我只是听说,没见过。但感觉可行。
回复
hwc_wy
2006年08月26日 09:32:51
7楼
可以按70改170,立柱也如此加,后侧板两次编程,1500深柜子是可以的。一般后侧板可以不必要改,只要接地轴位置做固定支件就可以了,还有一个简单办法,定大框小筒手车,森源公司有的,手车相间距275,而手车高度方向的结构尺寸同与标准630A 手车,也就是630的车架改宽一点,底盘车用1000柜的,这样,柜子很方便的,就把触头盒安装板拉一下就可以了,当然活门也要用标准的改长一点就可以了。
回复

相关推荐