请交污水量预测的问题!!!
suanliuliu
suanliuliu Lv.2
2003年09月29日 11:31:58
只看楼主

各位老师,设计一个县城的污水厂的污水量预测中,是根据用水定额还是水厂日供水量折算合适?

各位老师,设计一个县城的污水厂的污水量预测中,是根据用水定额还是水厂日供水量折算合适?
免费打赏
addme
2003年10月28日 00:42:23
12楼
jztang111兄弟:给水规划中的用水量预测中本身就将渗漏的水量考虑进去了,友人将收集率取0.8是因为城郊部分居民使用自来水,却因管网覆盖率问题将水直接排放.作为污水厂设计不应该忽略这一部分.
回复
wrcwsb
2003年10月28日 09:14:56
13楼
污水量预测有二点:
一、远期规模确定:
结合总规的人口增长预测模式,用综合定额法套出总用水量,再按折污系数、收集率、地下水渗入量等确定入厂总规模;
二、近期规模确定:
应以现状污水量调查为主,结合总规或给排水专规合理确定近期规模,业主方和建设方对近期规模的关注度较大。
回复
suanliuliu
2003年10月28日 14:55:22
14楼
还是请哪位高手解决一下吧,我都急死了.
回复
suanliuliu
2003年10月28日 15:07:41
15楼
我有些晕了,还请哪位高手彻底解决.我要急着往下做!!!
回复
addme
2003年10月28日 16:13:12
16楼
suanliuliu:结合大家的回答答案不是已经很清楚了吗?
回复
wrcwsb
2003年10月30日 16:13:36
18楼
楼上的兄弟,一般污水管不是考虑渗漏,而应考虑渗入量!!!!!!
回复
jztang111
2003年11月01日 20:14:23
19楼
可是现实施工中经常将管网施工分为几个标段,而且各施工单位管道衔接经常较差,另外管道衔接不好时考虑地下水渗入时只有下雨或地下水位较高时才可能,平时应该只考虑渗漏。
回复
canada89
2003年11月03日 01:29:18
20楼
工程设计可参考:给水排水2003年第29卷第4期 《城市给水排水工程规划水量规模的确定〉论文不适用于课程设计。

总体规划阶段污水水量预测

国家标准《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)(以下简称"排水规范")中关于城市污水量预测方法提出:"城市污水量应由城市给水工程统一供水的用户和自备水原供水的用户排出的城市综合生活污水量和工业废水量组成","城市污水量宜根据城市综合用水量(平均日)乘以城市污水排放系数确定",其中对污水排放系数提出0.70~0.80的数值。而" 排水规范"中对排放系数的内涵未作细致的说明,实际影响污水水量的因素:
给水日变化系数。由最大日给水量,折算成平均日给水量,其数值应根据当地实测数或"给水规范"提供的数据确定。

县城污水量:居民180~200L/人日+工业用水量 考虑未预见系数
回复
no.1
2003年11月04日 11:01:40
21楼
请问规划市政专业要用到哪些,除了管网规划还有其他的吗?排水量如何确定?
回复
k.s.
2003年11月06日 11:31:48
22楼
是否考虑过用年度预测一下,根据年度曲线来定位呢,时间不同用水高峰不同,产生的污水量固然不同,预测可以偏大,不能偏小,更不能取现状平均日值,另外厂内设多大的污水蓄水池,还要考虑一下扩建什么的
数字游戏最好玩一下,那样准确率较高
是否考虑过管网的覆盖程度,管网是否收集了城市的所有污水
回复