一、系统概述   消防应急照明和疏散指示系统是一种 辅助人员安全疏散 和 消防作业 的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。 二、系统的分类、组成和工作原理 消防应急照明和疏散指示系统由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具及相关装置构成。

一、系统概述  

消防应急照明和疏散指示系统是一种 辅助人员安全疏散 消防作业 的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。

二、系统的分类、组成和工作原理

消防应急照明和疏散指示系统由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具及相关装置构成。

(一)消防应急灯具分类

消防应急灯具是在火灾等紧急情况下,为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具和消防应急照明标志复合灯具,其分类如下图所示:

1.按电源电压等级分类

消防应急灯具分为 A型 消防应急灯具和 B型 消防应急灯具。

A型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源额定工作电压均 不大于DC36V

B型消防应急灯具的主电源或蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V。

2.按蓄电池电源供电方式分类

消防应急灯具分为 自带电源型 消防应急灯具和 集中电源型 消防应急灯具。应急条件下,自带电源型消防应急灯具由自带的蓄电池作为电源供电;集中电源型消防应急灯具由应急照明集中电源对灯具进行集中供电。

3.按适用系统类型分类

消防应急灯具分为 集中控制型 消防应急灯具和 非集中控制型 消防应急灯具。集中控制型消防应急灯具为组成集中控制型系统的主要部件,由 应急照明控制器集中控制 并显示其工作状态;非集中控制型消防应急灯具为组成非集中控制型系统的主要部件,由 应急照明集中电源或应急照明配电箱控制 其应急启动。

4.按工作方式分类

消防应急灯具分为 持续型 消防应急灯具和 非持续型 消防应急灯具。持续型消防应急灯具在 正常 工作状态下光源处于 节电点亮 模式,在火灾或其他 紧急 状态下控制光源转入 应急点亮 模式;非持续型消防应急灯具在 正常 工作状态下光源处于 熄灭模式 ,在火灾或其他 紧急状态 下控制光源转入 应急点亮 模式。

5.按用途分类

消防应急灯具分为消防应急 照明灯具 和消防应急 标志灯具 。消防应急照明灯具为人员疏散、消防作业提供照明;消防应急标志灯具用图形或文字标示疏散导引信息,包括指示安全出口、疏散出口、避难层(间);指示疏散方向;指示楼层;指示禁止入内的出入口、通道、场所及危险品存放处等信息。

(二)系统的组成

系统按灯具控制方式的不同,分为集中控制型系统和非集中控制型系统两类。

1.集中控制型系统

集中控制型系统 设置应急照明控制器 。应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具的工作状态应急照明集中电源是以蓄电池电源为储能装置,为集中电源型消防应急灯具进行供电的电源。应急照明配电箱是为自带电源型消防应急灯具进行 主电源配电 的装置。

根据蓄电池电源供电方式的不同,集中控制型系统分为灯具电源采用集中电源供电方式的集中控制型系统和灯具蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式的集中控制型系统两类。

(1)采用集中电源供电方式的集中控制型系统

灯具的主电源和蓄电池电源采用应急照明集中电源供电方式的集中控制型系统,由 应急照明控制器 、应急照明 集中电源 集中电源集中控制型消防应急灯具 及相关附件组成。

(2)采用自带蓄电池供电方式的集中控制型系统

灯具的蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式的集中控制型系统,由 应急照明控制器 、应急照明 配电箱 自带电源集中控制型消防应急灯具 及相关附件组成。

2.非集中控制型系统

非集中控制型系统未设置 应急照明控制器 ,由应急照明集中电源或应急照明配电箱分别 控制主电源和蓄电池电源转换 ,控制其配接消防应急灯具的工作状态。

根据蓄电池电源供电方式的不同,非集中控制型系统分为灯具电源采用集中电源供电方式的非集中控制型系统和灯具蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式的非集中控制型系统两类。

(1)采用集中电源供电方式的非集中控制型系统

灯具的主电源和蓄电池电源采用应急照明 集中电源供电 方式的非集中控制型系统,由应急照明 集中电源 集中电源非集中控制型消防应急灯具 及相关附件组成。

(2)采用自带蓄电池供电方式的非集中控制型系统

灯具的蓄电池电源采用 自带蓄电池供电 方式的非集中控制型系统,由应急照明 配电箱 自带电源非集中控制型消防应急灯具 及相关附件组成。

(三)系统的工作原理

1.集中控制型系统

集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或应急照明配电箱连接,并进行数据通信;集中电源或应急照明配电箱通过配电回路和通信回路与其配接的灯具连接,为灯具供配电,并与灯具进行数据通信。

应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态,集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态。应急照明控制器能够采用自动和手动方式控制集中电源或应急照明配电箱及其配接灯具的应急启动,接收并显示其工作状态。

2.非集中控制型系统

非集中控制型系统中未设置应急照明控制器,应急照明集中电源或应急照明配电箱通过配电回路与其配接的灯具连接,为灯具供配电。非集中控制型系统中,应急照明集中电源或应急照明配电箱直接控制其配接灯具的工作状态,可采用自动和手动方式控制应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接灯具的应急启动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 