请交污水量预测的问题!!!
suanliuliu
suanliuliu Lv.2
2003年09月29日 11:31:58
只看楼主

各位老师,设计一个县城的污水厂的污水量预测中,是根据用水定额还是水厂日供水量折算合适?

各位老师,设计一个县城的污水厂的污水量预测中,是根据用水定额还是水厂日供水量折算合适?
免费打赏
dk401
2003年09月29日 11:39:42
2楼
应该是根据城市人口,或者说纳入污水接入管网的人口数量来定,关于人均排水量国家有定额的,你可以去查,仅供参考
回复
1996mengyu
2003年09月29日 11:41:57
3楼
酸溜溜:有几种数字游戏供你参考:1。根据给水规划规范通过用地面积用水量指标确定;2根据建设部的调查资料,用单位综合用水量指标进行估算。3,根据生活用水(或综合生活用水)估算生活用水,用产值确定工业用水。水厂规模不能做为折算污水厂规模的依据。但所有的指标你的都有根据,因为指标值差距太大,你必须依据现有用水量资料或参考附近相近的城市实际用水量指标确定规模,也就是说你的先根据或参考实情,再根据规划发展确定一个比较理想的规模,作一下数字游戏,否则你的规模可能就会有问题
回复
1996mengyu
2003年09月29日 11:41:59
4楼
酸溜溜:有几种数字游戏供你参考:1。根据给水规划规范通过用地面积用水量指标确定;2根据建设部的调查资料,用单位综合用水量指标进行估算。3,根据生活用水(或综合生活用水)估算生活用水,用产值确定工业用水。水厂规模不能做为折算污水厂规模的依据。4.根据用水增长率预测工业产值,根据生活用水指标确定生活用水。但所有的指标你的都有根据,因为指标值差距太大,你必须依据现有用水量资料或参考附近相近的城市实际用水量指标确定规模,也就是说你的先根据或参考实情,再根据规划发展确定一个比较理想的规模,作一下数字游戏,否则你的规模可能就会有问题
回复
dk401
2003年09月29日 12:06:15
5楼
另外还要加上远期预留和乘以变化系数
回复
1996mengyu
2003年09月29日 14:09:49
6楼
污水厂规模指平均日,预测已经根据规划按远期规模预测了。
回复
suanliuliu
2003年10月25日 11:06:53
7楼
菜鸟存在这样一个菜鸟问题:黄山市一县城的污水量预测中出现的问题!!!
污水量预测时采用了两种方法1.城市综合指标法.近期综合用水量取0.5.人口4万人,折污系数取0.8,污水收集率为0.8.这样结果为1.28万吨/d;
2.分类用水预测:居民生活用水定额200升/人*天.公共建筑用水40.折污系数0.8.kz=1.64.这样的结果为1.26万吨/d.在加上工业污水量,计算出来的结果就与法一有较大差值.
请指教我预测的有错吗,错在那呢?
回复
弓手
2003年10月25日 12:55:27
8楼
楼上的兄弟:你2中的生活用水定额是否偏大,可否改为120-180之间?
另外你的公建用水怎么得来的?
回复
addme
2003年10月25日 12:55:34
9楼
小伙子你的两种算法都正确.第一种是规划污水量,是年日均的概念;第二种是计算污水管网时的设计流量,带有"时"的波动.另外你的头一中算法应按100%的收集率计.
回复
dynasonics
2003年10月27日 21:55:33
10楼
预测一下,再用上好的仪表,一切OK!

美国迪纳声公司是世界著名流量计制造企业,在流量测量方面有近30年的生产和实践经验,以解决用户最具挑战性的应用问题而著称,其集团的流量仪表涉及超声流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计等各种流量仪表。
迪纳声超声流量计、电磁流量计进入中国市场较早,其适应性广、抗干扰性强,安装方便、操作简单及运行稳定等诸多优点,为其赢得良好的声誉。
上海迪华科技有限公司致力于迪纳声仪表在中国的推广应用,以及分销网络的建立,迪纳声产品已在国内的石油、石化、化工、电力、冶金、供水及污水处理等行业使用,在流量计量、监控、检定和能源普查中发挥着积极的作用,并以完善的销售网络和真诚的售后服务赢得中国用户的信赖。

产品系列:

D903便携式多功能超声波流量计
既可测量纯净液体也可测量脏的液体而设计,采用非接触式夹固型管外安装技术,特定的频率能传感任何悬浮固体和气泡出现的液体,仅凭液体在管路中的扰动界面即可接收信号。面板操作和安装方便,同一截面安装,只要输入管径即可方便测量;适用性广,对管道震动、直管段短(3-5D)、管内腐蚀及内衬,均可稳定读数;

D901系列固定式超声波流量计
采用非接触式夹固型管外安装技术,独有电路处理使901既可测纯净液体也可测含悬浮固体或气体的液体,具有LCD瞬时和累积流量显示,及流速显示,仅需设定管径就可进行多用途测量。

MFX插入式电磁流量计
融合了世界上先进的电磁流量测量技术和数字信号处理技术,独特的文丘利探嘴设计和600:1的量程比,即便是遇到低压液体、涡流或低流速流体也能确保读数的精确度和可靠性。持续的智能自诊断功能更可告诉用户液体或测量系统存在的问题,使长期使用维护工作变得简单。精度: ±1.0%实际流量读数(流速>0.3m/s);±0.003m/s误差(流速0.3m/s,现场标定);±1.0%(流速>0.3m/s,不必现场标定);±0.003m/s精度误差(当流速0.3m/s,现场标定);±1.0%(流速>0.3m/s,不必现场标定);±0.003m/s精度误差(当流速
回复
jztang111
2003年10月27日 22:50:03
11楼
addme 兄弟:收集率还是不宜取100%,因为目前管网实施过程或多或少都有些渗漏问题。
回复

相关推荐

APP内打开