请交污水量预测的问题!!!
suanliuliu
suanliuliu Lv.2
2003年09月29日 11:31:58
只看楼主

各位老师,设计一个县城的污水厂的污水量预测中,是根据用水定额还是水厂日供水量折算合适?

各位老师,设计一个县城的污水厂的污水量预测中,是根据用水定额还是水厂日供水量折算合适?
免费打赏
liuren1980
2003年11月06日 14:44:36
23楼
现在管网漏失率很高的如果按照手册上的7%,或者10%--15%算。那么污水厂的规模就便差太大了。因为现在只有日本的漏失率才达到7%左右。中国的在25%--30%。所以现在的手册有待于改写。
所以你确定污水厂模时,漏失率至少得取20% ,还有得考虑处不处理雨水。 当然工矿企业就好办多了。
回复
jztang111
2003年11月08日 23:23:56
24楼
我同意楼上的观点。
回复
xiao46076
2003年11月12日 10:52:03
25楼
有没有更多关于污水处理方面的
回复
lanshiping99
2003年11月12日 11:01:38
26楼
我一般是算出给水量,再按0.9系数得出污水量,请问可否?
回复
chenjiangbo
2003年11月12日 15:39:50
27楼
有两种算法:一是根据实际供水量再乘以系数,二是根据污水厂服务区域内的人口及用水量来计算,若采用的基础数据准确,一般说来,两种计算方法得出的数据相差不大
回复
wrcwsb
2003年11月14日 10:47:58
28楼
其实污水量的确定即是污水处理工程规模的确定,是一个关系到投资大小的关键性问题,总体规模具体计算应参照总规提供几种预测模型进行预测,进行平衡后确定,近期规模则应参考现有供水量资料确定。
回复
1996mengyu
2003年11月23日 16:51:20
29楼
真是个菜鸟问题,首先说一下管网收集率。其实这完全是个数字游戏,很多情况下是被领导确定好了规模没有办法圆而采用的一方法。如果说工程上采用收集率的话,就要看其管网建设所采取的原则,如果分流或建设完善的管网体系的话,折污系数就是从用水单位排放到管网的水量。这里面需要考虑的是渗入和渗漏量,这个又是个统计数据。根据管道施工验收规范,满足要求的设施其渗入和渗漏量都可以不考虑,如果管道建设不合格,应根据相关经验数据来取用。从远期规模来说收集率在管道系统中是不需要考虑的,因为管道是按照远期规模设计的。如果近期收不来这么多水,你需要根据服务面积考虑规模和局部处理构筑物分歧建设。另外,你的第二种预测方法应采用平均值而不应该乘以总变系数。因综合用水量本身就是平均值。还有你的生活用水量太大,在黄山市一个县城不可能有那么大的用水量另外还加上那么大的公建用水。你可以根据第一个用水规模(也偏大)适当调整第二中预测值,也可以根据现状用水量统计作为基础,重新预测!
回复
piao1981910
2003年11月23日 19:38:53
30楼
上面没有一个人说的正确!
回复
dynasonics
2003年11月23日 20:25:21
31楼
请问,在污水处理项目中,特别是进入初沉淀池时,选用什么仪表测量流量?电磁
回复
leejesse
2003年11月28日 00:37:23
32楼
保守一点还是去后者,如果可研阶段通过,可以取前者