此工程在上海地区,喷淋系统计算流量为34L/S,现在选用水泵结合器,是选SQS100或者SQS150,选几组呢??如何选?各位大侠赐教
此工程在上海地区,喷淋系统计算流量为34L/S,现在选用水泵结合器,是选SQS100或者SQS150,选几组呢??如何选?
各位大侠赐教
2楼
这个问题也值得问吗?当然是选三个SQS150,口径要选一样的。
回复
3楼
谢谢老王版主,只是以前做时都是大概选一下,现在想提高,就多向大家问了几个为什么啦
不好意思
回复
4楼
虽然国标要求150的水泵接合器流量为15L/s,但是对于34L/s的流量,我认为用一个SQS150即可,流速仅为1.8m/s,这种想法有无道理?请斧正。
接合器多了,如果地上式安装占用室内空间,地下式安装井的尺寸也加大,另外着火时有无可能几辆消防车同时向一组接合器灌水呢?
如果参照NFPA,每个接合器的供水流量可以达到1892L/min。
回复
5楼
说的不无道理,其实大部分消防车的供水能力应该在15~30l/s范围,这样两个接合器也应当足够了,但是设计按照规范来,难免让人感觉无奈。
大家可以探讨!
回复
6楼
讨论归讨论,图纸还是应该按规范设计。