【讨论】关于应急照明具是否要设蓄电池
greengreen
greengreen Lv.3
2011年12月01日 16:35:18
来自于照明工程
只看楼主

2路电源供电的应急照明灯具,是否还要加装蓄电池。民规3.3.3 下列电源可作为应急电源:1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;2 独立于正常电源的发电机组;3 蓄电池。2路电源供电应该能满足3.3.3第一条要求,那是否可以不用设蓄电池了?但是民规13.8.6 备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度,应符合表13.8.6的规定。表内明确了供电时间,那是否说明要设蓄电池了呢?

2路电源供电的应急照明灯具,是否还要加装蓄电池。
民规3.3.3 下列电源可作为应急电源:
1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;
2 独立于正常电源的发电机组;
3 蓄电池。
2路电源供电应该能满足3.3.3第一条要求,那是否可以不用设蓄电池了?
但是民规13.8.6 备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度,应符合表13.8.6的规定。表内明确了供电时间,那是否说明要设蓄电池了呢?
所以就不能确定到底要不要设了,请大家指点指点!
免费打赏
caileitc19
2011年12月06日 17:44:00
22楼
恩,现在都是做双回路再加蓄电池了
回复
xfk666
2011年12月06日 22:05:13
23楼
真正意义上的双电源应该是取自两个不同供电系统的电源,而且当其中的一回路失电后,另一回路能自动投入使用,保证供电正常。但实际上是:一个项目或是一个单位工程上的双电源只是取自小区的一个供电系统的两个回路,根本就不是双电源,当该系统的一次失电后,整个项目或是整个单位工程将没电。这个时候就应该设置蓄电池。
我负责的项目,小区供电系统的高压供电回路取自市网的两个变电所,是真正意义上的双电源,施工当中就把施工图中的EPS电源取消了,应急照明灯具和安全指示灯具都有自备电池。消防验收的时候,消防局的人员也没有提出反对意见。
回复
zhouxf_21
2011年12月08日 23:09:30
24楼
这个帖子挺好,讨论盲点
回复
mqli2004
2011年12月10日 17:41:09
25楼
只要能真正做的双电源,可以不带蓄电池。
回复
印度
2011年12月10日 21:38:35
26楼
同意
回复
画图好辛苦
2011年12月12日 09:02:06
27楼
看《措施》
11.9.1
回复

相关推荐

APP内打开