【讨论】关于应急照明具是否要设蓄电池
greengreen
greengreen Lv.3
2011年12月01日 16:35:18
来自于照明工程
只看楼主

2路电源供电的应急照明灯具,是否还要加装蓄电池。民规3.3.3 下列电源可作为应急电源:1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;2 独立于正常电源的发电机组;3 蓄电池。2路电源供电应该能满足3.3.3第一条要求,那是否可以不用设蓄电池了?但是民规13.8.6 备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度,应符合表13.8.6的规定。表内明确了供电时间,那是否说明要设蓄电池了呢?

2路电源供电的应急照明灯具,是否还要加装蓄电池。
民规3.3.3 下列电源可作为应急电源:
1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;
2 独立于正常电源的发电机组;
3 蓄电池。
2路电源供电应该能满足3.3.3第一条要求,那是否可以不用设蓄电池了?
但是民规13.8.6 备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度,应符合表13.8.6的规定。表内明确了供电时间,那是否说明要设蓄电池了呢?
所以就不能确定到底要不要设了,请大家指点指点!
免费打赏
abc54088
2011年12月02日 17:28:52
12楼
肯定要电池的,因为市电断开发电机工作有个时间段,这个间断就要电池自身放电了
回复
sjycjm
2011年12月02日 17:45:58
13楼
当满足民规3.3.3 条的:1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;2 独立于正常电源的发电机组时,应急照明具是否要设蓄电池,还要看是否 满足民规13.8.5条
回复
sfenkesi
2011年12月03日 17:33:59
14楼
其实,双路电源可以满足应急照明的要求,但是如果灯具不带蓄电池就不能满足消防认证灯具的要求,而国内现在基本没有不带蓄电池的消防认证灯具,所以应急灯具必须是带蓄电池的,当然这也和当地的消防大队的理解有关系
回复
thomaswh
2011年12月03日 22:21:14
15楼
我公司应急灯都带带蓄电池,如果照明灯带蓄电池,安全验收时还不能通过。
回复
intertu
2011年12月04日 21:56:56
16楼
不一定,看情况。如果有双路电源切换供电可以不需要蓄电池
回复
白头翁
2011年12月05日 08:42:22
17楼
此为规范的盲点,有争议
回复
netling
2011年12月05日 10:25:34
18楼

兄弟对规范中电源等级的理解有误,规范明确规定了,除非一级负荷中特别重要的负荷外,是不考虑在其中一路电源失电的情况下,另一路也失电
回复
不下棋的棋手
2011年12月05日 14:38:45
19楼

赞同,对于满足双电源定义的情况下, 可不设电池
回复
zhanlang2008
2011年12月05日 21:36:49
20楼
应该设吧,
回复
我爱喝绿茶
2011年12月06日 13:59:35
21楼
双电源和双回路,选择双回路加蓄电池更好做点。。