请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!某些人认为,插在插座中有以下弊端:1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!3、灯具容易被人整体拿走!!!现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!求:相关规范条文!!![ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑
请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!
某些人认为,插在插座中有以下弊端:
1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!
2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!
3、灯具容易被人整体拿走!!!
现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!
求:相关规范条文!!!
[
本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑 ]
2楼
热烈欢迎高手们积极参与!!!
提前谢谢!!!
回复
3楼
没有问题,规范中没有规定不能用插座
而且那个插座设置很高的,一般情况下也不会被另用,至于灯被拿走,LZ以为不接插座就不会被拿走吗
回复
4楼
“LZ以为不接插座就不会被拿走吗”高,实在是高。
设计图中一般不表示此插座的,只表示应急灯。如果非表示插座不可时,可注明此插座的用途。
回复
5楼
对!如果连拿走都用规范来控制,还要法律干什么
回复
6楼
这样的应急灯。手提式平时靠插头与插座连接自动充电,停电时自动放电,需要移动时扒下插头就可以手提移动。请问如果你不插怎么给应急灯充电?
回复
7楼
GB 7000.2-2008 灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具
![QQ截图20111205151820.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C9/AA/rBBhH11GiJGAYBjiAABMKaz1h7w878.jpg)
回复
8楼
肯定不行,见《民规》JGJ16-2008-13.9.12.4
回复
9楼
规范中明确禁止应急灯回路中有插座,反过来就是说应急灯不能接入插座回路。
回复
10楼
规范中明确禁止应急灯回路中有插座,反过来就是说应急灯不能接入插座回路。
回复
11楼
楼主说的是双头应急灯,不是移动式应急灯,概念不同,移动式应急灯最多算个充电式手电筒罢了。
回复