【讨论】房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年11月29日 14:55:20
只看楼主

请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!某些人认为,插在插座中有以下弊端:1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!3、灯具容易被人整体拿走!!!现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!求:相关规范条文!!![ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑

请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!

某些人认为,插在插座中有以下弊端:

1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!

2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!

3、灯具容易被人整体拿走!!!

现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!

求:相关规范条文!!!

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑 ]
免费打赏
muyuyao
2011年12月03日 18:35:59
2楼
热烈欢迎高手们积极参与!!!

提前谢谢!!!
回复
netling
2011年12月05日 10:18:34
3楼
没有问题,规范中没有规定不能用插座
而且那个插座设置很高的,一般情况下也不会被另用,至于灯被拿走,LZ以为不接插座就不会被拿走吗
回复
mqli2004
2011年12月05日 11:00:14
4楼
“LZ以为不接插座就不会被拿走吗”高,实在是高。
设计图中一般不表示此插座的,只表示应急灯。如果非表示插座不可时,可注明此插座的用途。
回复
不下棋的棋手
2011年12月05日 13:58:14
5楼

对!如果连拿走都用规范来控制,还要法律干什么
回复
逍遥翁
2011年12月05日 14:15:10
6楼
这样的应急灯。手提式平时靠插头与插座连接自动充电,停电时自动放电,需要移动时扒下插头就可以手提移动。请问如果你不插怎么给应急灯充电?
回复
luohuan
2011年12月05日 15:19:17
7楼
GB 7000.2-2008 灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具
QQ截图20111205151820.jpg
回复
fox-wolf
2011年12月05日 16:07:08
8楼
肯定不行,见《民规》JGJ16-2008-13.9.12.4
回复
fox-wolf
2011年12月05日 16:12:37
9楼
规范中明确禁止应急灯回路中有插座,反过来就是说应急灯不能接入插座回路。
回复
fox-wolf
2011年12月05日 16:13:16
10楼

规范中明确禁止应急灯回路中有插座,反过来就是说应急灯不能接入插座回路。
回复
fox-wolf
2011年12月05日 16:15:31
11楼

楼主说的是双头应急灯,不是移动式应急灯,概念不同,移动式应急灯最多算个充电式手电筒罢了。
回复

相关推荐

APP内打开