请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!某些人认为,插在插座中有以下弊端:1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!3、灯具容易被人整体拿走!!!现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!求:相关规范条文!!![ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑
请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!
某些人认为,插在插座中有以下弊端:
1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!
2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!
3、灯具容易被人整体拿走!!!
现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!
求:相关规范条文!!!
[
本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑 ]
12楼
民规:13.9.12 4.备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,
严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
回复
13楼
双头应急灯可以取消插座,直接由应急照明配电箱供电
回复
14楼
楼主的意思是可以采用固定接线方式充电。
回复
15楼
那为什么在施工的时候还是用插座呢/
应该是不规范吧?
回复
16楼
设计中肯定不能采用插座方式
但实际常常这样接了……
回复
17楼
没有问题,规范中没有规定不能用插座
而且那个插座设置很高的,一般情况下也不会被另用,至于灯被拿走,LZ以为不接插座就不会被拿走吗
-------------新民规 13.9.12条 第4款 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
这样的回答有点不负责任和自以为是!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-6 14:40 编辑 ]
回复
18楼
肯定不行,见《民规》JGJ16-2008-13.9.12.4
---------终于有智者、不盲目跟风者出现了!!!
谢谢!!!
回复
19楼
做事施工的人为了图方便
所以在实际施工过程中装个插座,用来接应急灯
回复
21楼
强烈赞成你的观点 规范已经明确指出了不能够使用插座的! 像市面的那种插座应急灯具都是不具满足消防验收的产品 所以那个得到5土木币的奖励是错误的
回复