【请教】如何确定电容自动补偿柜的容量和数量
victor_163
victor_163 Lv.5
2011年11月28日 11:55:23
只看楼主

现看到有些图纸变压器需要加入电容自动补偿柜(见附件),现请问一下:电容自动补偿柜的容量和数量如何计算来选取的?希望能列出比较详细的计算步骤.对此类刚入门,还请各位有经验的朋友指点迷津,TKS!

现看到有些图纸变压器需要加入电容自动补偿柜(见附件),
现请问一下:
电容自动补偿柜的容量和数量如何计算来选取的?
希望能列出比较详细的计算步骤.
对此类刚入门,还请各位有经验的朋友指点迷津,TKS!
b4db2b33724208e66f49.pdf
73.8 KB
立即下载
免费打赏
a30788603
2011年11月28日 13:22:33
2楼
图上不是有写吗?120KVA

[ 本帖最后由 a30788603 于 2011-11-28 13:25 编辑 ]
回复
zwd12a
2011年11月28日 22:08:00
3楼
一般按照变压器负荷的30%计算。
回复
victor_163
2011年11月29日 09:12:08
4楼
谢谢版主推荐的《工业与民用配电设计手册》,已经看了P20-P24的内容,
但是只是一些公式,现想以所上传的CAD配电图为例,能否列出比较详细的计算步骤?
回复
cnkaqi030
2011年11月29日 09:42:58
5楼
谢谢楼主分享啦
回复
fuqiang580930
2011年11月29日 13:53:02
6楼
一般按变压器容量的30%进行设计,例如1000KVA的变压器相应配300KVAr的电容器30KVAr的十只或25KVAr的12只。
回复
dlizhengang
2011年11月29日 14:10:37
7楼
最大可以做到360Kvar,与厂家沟通一下就知道了。
回复
loujinpu
2011年11月29日 14:15:55
8楼
根据你的负荷情况,如果武功多就多补点,无功少就少补,最后功率因数满足要求就行
回复
jianghua0603
2011年11月30日 08:21:31
9楼
,路过学习,对此也不太了解!
回复
cai1648793046
2011年11月30日 11:07:43
10楼
补偿前后的功率因数是多少?
回复
victor_163
2011年11月30日 11:21:05
11楼
11楼提出的问题较好。
现补充说明一下,
图中的各种设备的需要系数为0.9(也可自行定义);
而补偿前后的功率因数等条件可参照《工业与民用配电设计手册》第三版
P21的表1-19的数值自行定义。
回复

相关推荐

APP内打开