现看到有些图纸变压器需要加入电容自动补偿柜(见附件),现请问一下:电容自动补偿柜的容量和数量如何计算来选取的?希望能列出比较详细的计算步骤.对此类刚入门,还请各位有经验的朋友指点迷津,TKS!
现看到有些图纸变压器需要加入电容自动补偿柜(见附件),
现请问一下:
电容自动补偿柜的容量和数量如何计算来选取的?
希望能列出比较详细的计算步骤.
对此类刚入门,还请各位有经验的朋友指点迷津,TKS!
2楼
图上不是有写吗?120KVA
[
本帖最后由 a30788603 于 2011-11-28 13:25 编辑 ]
回复
3楼
一般按照变压器负荷的30%计算。
回复
4楼
谢谢版主推荐的《工业与民用配电设计手册》,已经看了P20-P24的内容,
但是只是一些公式,现想以所上传的CAD配电图为例,能否列出比较详细的计算步骤?
回复
5楼
谢谢楼主分享啦
回复
6楼
一般按变压器容量的30%进行设计,例如1000KVA的变压器相应配300KVAr的电容器30KVAr的十只或25KVAr的12只。
回复
7楼
最大可以做到360Kvar,与厂家沟通一下就知道了。
回复
8楼
根据你的负荷情况,如果武功多就多补点,无功少就少补,最后功率因数满足要求就行
回复
9楼
,路过学习,对此也不太了解!
回复
10楼
补偿前后的功率因数是多少?
回复
11楼
11楼提出的问题较好。
现补充说明一下,
图中的各种设备的需要系数为0.9(也可自行定义);
而补偿前后的功率因数等条件可参照《工业与民用配电设计手册》第三版
P21的表1-19的数值自行定义。
回复