电容补偿自动投切不上是怎么回事?
qiangwei1006
2008年07月02日 17:02:05
来自于电站工程
只看楼主

我给用户做一台电容柜,就是在用户休息停电后,再次送电时,电容柜投切不上,如果手动投切一次后,再次打在自动上面,电容柜就能投切上,这到底是怎么回事啊?急待解决,请高手赐教。接线什么的都没有问题,补偿仪设置也没有问题!

我给用户做一台电容柜,就是在用户休息停电后,再次送电时,电容柜投切不上,如果手动投切一次后,再次打在自动上面,电容柜就能投切上,这到底是怎么回事啊?急待解决,请高手赐教。
接线什么的都没有问题,补偿仪设置也没有问题!
免费打赏
z0001189
2008年07月02日 17:22:48
2楼
你怎么知道接线什么的都没有问题?补偿仪设置也没有问题?
把电流值调小一点试一试.
回复
qiangwei1006
2008年07月03日 07:37:32
3楼
我查过好几次了,接线肯定没问题 的 ,而且在送电后手动一次之后,自动能够投入。
在不能投入的状态下,补偿仪显示0.8+,并非是0.CC,功率因数我设置为0.99,到底怎么回事啊?
急盼解决~~~~~~~
回复
zhanshiyong
2008年07月04日 11:04:56
4楼
你注意一下手动转换开关一下,根据你说的情况,在不能动作的时候,你只操作过转换开关 我怀疑是手动开关的接点接触不好
回复
winsky911
2008年07月05日 18:23:50
5楼
查查取样电流互感器:) :) :)
回复