2楼
有功功率乘以补偿前后的正切值之差。方案设计的时候为变压器容量的15%~25%。
回复
3楼
我们做的时候一般选的补偿容量为变压器额定容量的30~40%
回复
4楼
谢谢!
回复
5楼
有没有选多少组,每组多大的问题?
回复
6楼
每组的容量过大,投资少,但容易发生谐震,容量过小,投资大,补偿效果较好。按个人的经验,
单台电容器的容量,最大不超过总负载容量的10%。
回复
7楼
这个问题,大多数的设计手册都有范例
回复
8楼
大家还得注意和电容器配套的其他设备,如互感器,熔断器的选择,我们就出现过两次事故。一次
电容器柜内熔断器烧毁,引起着火。一次互感器发生爆炸,把柜壳都冲击变形了。
回复
9楼
我们的电容柜每路电容的一次熔断器用RT14或RT0,总开关用HR5刀熔开关,你们呢?请指教.
回复
10楼
现在有一个矛盾,如果要计算的话,就有功功率乘以补偿前后的正切值之差,补偿后好确定,补偿
前呢,取多少,凭经验?还是有规范条文?
回复
11楼
补偿前功率因素只计算出来的,由配电设备(功率因数可查)开始,一直算到补偿电容安装处。
回复