低压电容自动补偿控制器取样能改在高压二次线上吗?
liq188
liq188 Lv.5
2008年11月06日 17:00:55
只看楼主

低压电容自动补偿控制器取样能改在高压二次线上吗?在10kV进线柜有个功率因数表。供电局考核的是高压进线柜的无功电能表。这里的高压10KV柜还控制着三个小变电站,因高压没有电容补偿装置,高压的功率因数常在0.87左右,达不到理想状态。该开关站有套低压侧电容补偿装置。由于低压侧供电基本供给住宅区,检测的功率因数达到理想值0.99,实际上都没机会投送。值班人员为了满足供电局的考核,只能眼看高压功率因数表,根据情况投放或退出低压补偿电容。

低压电容自动补偿控制器取样能改在高压二次线上吗?


在10kV进线柜有个功率因数表。

如今想改装:把低压电容自动补偿控制器取样(电流、电压线)改接到高压柜的功率因数表相对应的那对线,这可以让低压电容自动补偿控制器受高压的功率因数控制自动投切电容。

不知有何影响?需要注意什么事项?

有没有取样电压为110伏的低压电容自动补偿控制器?
免费打赏
lingxuct
2008年11月07日 04:04:58
2楼
从补偿角度考虑,为了使进线(从电源上)达到cosφ>0.9,可以用低压电容补偿,在高压采样。
这样做后,电容器所接系统的电压会过高,建议把变压器的分接开关调整到输出电压最低档。
回复
扬州华锦电气
2008年11月07日 08:59:47
3楼
两个办法:1.用高压控制器控制低压电容器工作,当然要找个把高压补偿回路多的才可以实现2.换个可以有目标功率因数甚至到超前的某个位置而不切除电容器组的功能控制器,如低压需要补偿到超前-0.95的时候才满足高压功率因数需要的话,就把低压控制器的目标功率因数设置到-0.95就可以了,大于-0.95就切除反之则继续补偿电容器组。请联系我们曾经这么做过 http://yzhd.co.163.com,虽然理论上通不过但实际效果很好。