低压电容自动补偿控制器取样能改在高压二次线上吗?在10kV进线柜有个功率因数表。供电局考核的是高压进线柜的无功电能表。这里的高压10KV柜还控制着三个小变电站,因高压没有电容补偿装置,高压的功率因数常在0.87左右,达不到理想状态。该开关站有套低压侧电容补偿装置。由于低压侧供电基本供给住宅区,检测的功率因数达到理想值0.99,实际上都没机会投送。值班人员为了满足供电局的考核,只能眼看高压功率因数表,根据情况投放或退出低压补偿电容。
在10kV进线柜有个功率因数表。
如今想改装:把低压电容自动补偿控制器取样(电流、电压线)改接到高压柜的功率因数表相对应的那对线,这可以让低压电容自动补偿控制器受高压的功率因数控制自动投切电容。
不知有何影响?需要注意什么事项?
有没有取样电压为110伏的低压电容自动补偿控制器?