现看到有些图纸变压器需要加入电容自动补偿柜(见附件),现请问一下:电容自动补偿柜的容量和数量如何计算来选取的?希望能列出比较详细的计算步骤.对此类刚入门,还请各位有经验的朋友指点迷津,TKS!
现看到有些图纸变压器需要加入电容自动补偿柜(见附件),
现请问一下:
电容自动补偿柜的容量和数量如何计算来选取的?
希望能列出比较详细的计算步骤.
对此类刚入门,还请各位有经验的朋友指点迷津,TKS!
12楼
常规应用变压器容量的30%。
回复
13楼
"一般按变压器容量的30%进行设计,例如1000KVA的变压器相应配300KVAr的电容器30KVAr的十只或25KVAr的12只"
此法为常规估算法,非常赞同。
具体计算比较麻烦,一般有设计部门完成,具体计算方法也就是按公式来算,很多参数要具体确定。
回复
14楼
现看到楼上有些回复是按"一般按变压器容量的30%进行设计".但是如果这样选,会不会出现电容自动补偿柜的容量有时选择过多大或者过小,对经济运行、电能损耗等方面有所影响?
电容自动补偿柜的容量和数量应该是根据所接设备的有功功率和无功功率计算比较合理吧……
回复
15楼
同意。
作方案是可以按30%估算,施工图时最好按实际计算。
回复
16楼
本人意见是看所有负荷的有功功率和无功功率的多少来进行计算的吧,这样才能保证功率因数,从而保证供电质量。功率因数太低,供电损耗太大,供电部门是不允许的。
回复
17楼
工业与民用配电设计手册,第一单十一节专门有讲,先进行负荷计算,算出补偿前功率因数,再在手册中查表,计算补偿多少,能把功率因数补到0.9或者0.95!
回复
18楼
学习了知识~谢谢~
回复
19楼
学习了
回复
21楼
还是按经验30%算
回复
22楼
1250的压变,用两个柜2*240的补偿,是否偏大了?
回复