商场排风
yun40
yun40 Lv.4
2011年11月24日 15:41:41
来自于通风排烟
只看楼主

请教关于5层商场总面积10万多平米,空调采用全空气系统,内有中庭,除首层有开门,其余楼层均无开窗。这5个楼层商场日常的排风靠中庭天窗的排烟风机是否合适?

请教关于5层商场总面积10万多平米,空调采用全空气系统,内有中庭,除首层有开门,其余楼层均无开窗。这5个楼层商场日常的排风靠中庭天窗的排烟风机是否合适?

1.jpg

yun40
2011年11月24日 16:19:30
2楼
是否可行?
回复
snail_yin
2011年11月24日 17:08:35
3楼
简单算一下:每人4m2,每人新风量20m3/H,总新风量约:(100000/4)*20=50万m3/h,你的中庭排烟风机如何解决?
回复
yun40
2011年11月25日 09:11:02
4楼
如果排烟风机风量够的话,是不是就可以通过中庭排烟风机开启的形式来实现1-5层的通风呢?
回复
chenjue1986
2011年11月25日 09:39:20
5楼
中厅风机选用排风和排烟双用风机,一层大概需要10万的风量,这个样子的话应该可以,但是风机数量肯定要合理控制一下。
回复
fine_2009
2011年11月25日 11:17:21
6楼
看不清中庭有几个。
一般来说,如果中庭有几个,那么分别排风,应该是可以的。如果中庭只有局部一个,那么,因为面积很大,仅此处排风,会超成商场空气流通死角面积太大,那就不合适。图上似乎是有5个左右?那么利用中庭我认为是可以的。
回复
yijian2876
2011年11月26日 14:21:55
7楼
效果很不好,理论上可行
回复
sb.20070712
2011年11月26日 15:52:17
8楼
没遇到过,持观望态度。。。
回复
sinchin
2011年11月26日 23:02:04
9楼
全空气空调的话,当过渡季全新风运行时,中庭排烟风机风量肯定达不到排风需求。
当平时最小新风量运行时,还是有可能使用中庭排风的,不过建议单做变频风机,不要使用排烟风机。
回复
huimeng04
2011年11月27日 21:17:19
10楼
要是有CAD图发来看看就好了!!!
回复
snail_yin
2011年11月28日 09:20:11
11楼
建议考虑一下利用排烟风风机兼做平时功能!