注:本帖子转自http://www.sz-springland.com/bbs一次方案:侧视图:更多方案...[ 本帖最后由 shiguangjian888 于 2011-11-29 10:48 编辑 ]

注:本帖子转自 http://www.sz-springland.com/bbs
一次方案:
fang an.jpg

侧视图:
image003.jpg
image004.jpg
image006.jpg
更多方案...
image002.jpg
image003.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg

[ 本帖最后由 shiguangjian888 于 2011-11-29 10:48 编辑 ]

fang an.jpg


image003.jpg


image004.jpg


image006.jpg


image002.jpg


image003.jpg


image005.jpg


image006.jpg


image007.jpg

免费打赏
garryzhu87
2011年11月24日 15:25:29
2楼
这组柜有两个地方需要注意:1、下联到触头盒中间必须要加绝缘子支撑;2、PT柜的PT手车可以像计量柜一样做低一点,触头盒朝下,这样可以省了铜排。
回复
dylan3940
2011年11月25日 13:27:29
3楼
触头盒母排出口方向朝下,经过传感器(要加带电显示,不用绝缘子)支撑,连接到联络排上。因为联络排贯穿整个PT柜,两侧都有母线套管支撑,所以联络排上可以不加绝缘子。母线室里没有主母排,电缆室和原母线室完全可以做成一个隔室,取消母线室大弯板,只保留和柜顶连接的一个小弯板起到柜体连接作用即可,因此,母线室弯板上的母线套管也是可以省去不用的。
楼主这三台柜子给你从新模拟一下,绝缘件+母排+敷铝锌板总共最少能给你省三千来块钱下来。
回复
shell207
2011年11月25日 13:59:01
4楼
楼上都很熟练的!
回复
xfddffj123
2011年11月26日 08:34:28
5楼
一楼,二楼都是熟手,学习了
回复
shiguangjian888
2011年11月26日 09:53:52
6楼
电缆室和原母线室完全可以做成一个隔室-------------按照这样做,从结构上来讲不合理,估计成套厂会找你麻烦的。钱是省了,后续售后服务会补上来的。
回复
sunqi970315
2011年11月26日 12:01:38
7楼
以上说的不错,学习了
回复
dylan3940
2011年11月27日 15:32:45
8楼
这种设计是很正常的,深刻理解一下隔室的含义。
回复
shiguangjian888
2011年11月29日 10:53:17
9楼
以上都是一些常规方案,后续我会发一些非标的方案与大家共享。
回复
hchfy
2011年11月30日 11:41:54
10楼
楼主可能的话可否上传图纸,我代表大家先感谢了。
回复
szq0819
2011年12月01日 13:06:00
11楼
楼主是常规做法!