高层建筑内局部新增楼梯间加压送风问题
lantianyi
lantianyi Lv.11
2011年11月23日 11:54:08
来自于通风排烟
只看楼主

现有一个店面,建筑主体为高层建筑,该店面共三层(一层、夹层、二层),该店面为独立一防火分区,现新为满足疏散要求,新做两个楼梯间,问楼梯间要设加压送风吗?如要设,风量如何考虑?按系统负担<20层,加压送风量25000~30000m3/h?求高手指点(注新做两个楼梯间仅供三层店面使用。)

现有一个店面,建筑主体为高层建筑,该店面共三层(一层、夹层、二层),该店面为独立一防火分区,现新为满足疏散要求,新做两个楼梯间,问楼梯间要设加压送风吗?如要设,风量如何考虑?按系统负担<20层,加压送风量25000~30000m3/h?求高手指点
(注新做两个楼梯间仅供三层店面使用。)
免费打赏
yijian2876
2011年11月24日 19:27:44
2楼
如果建筑做的封闭楼梯间就要做正压送风,风量通过计算或参照表格选取,若只为内部使用不封闭,楼梯口做好挡烟垂壁就行了
回复
xuzechen826
2011年11月25日 08:49:44
3楼
高层的群房楼梯间应该是封闭楼梯间,若无自然通风采光应按防烟楼梯间设计,考虑正压送风
回复
jijianlian
2011年11月25日 16:18:34
4楼
支持,个人认为按高规里较小值取值
回复
lingxi_cn
2011年11月28日 16:25:01
5楼
哇,楼主真是到处问啊,好像暖通吧那里也有楼主的足迹。这个问题很简单,你就按<20层的加压送风量的下限值选就行了,加压送风是必须的。