请教各位前辈,6V系统和10kV系统一次元件除了避雷器,熔断器,电压互感器不一样以外,为何断路器都是用10kV的断路器?接地刀10kV和6kV的也没有区别吗?
请教各位前辈,6V系统和10kV系统一次元件除了避雷器,熔断器,电压互感器不一样以外,为何断路器都是用10kV的断路器?接地刀10kV和6kV的也没有区别吗?
免费打赏
lingxuct
2011年11月23日 10:27:19
2楼
除了“量值上6KV与10KV有区别”,其他一次元件都是按10KV电压等级设计的,不用分。
回复
zoe0209
2011年11月23日 11:33:36
3楼
那接地刀配的带电传感器也没有区分的吗?内部电容是一样的?
回复
huanglongmiao
2011年11月24日 16:40:34
4楼
传感器、带电显示应该选用相应的电压等级的
回复
相关推荐
关于kyn28的中置柜柜顶小母排做成用插件求助
供配电技术
2017-02-18 10:48:25
中置柜中各种闭锁的含义?
供配电技术
2016-06-23 14:13:39
中置柜接地开关的接地问题
成套电气设备
2016-04-24 08:18:54
中置柜PT柜电压互感器中心点问题
成套电气设备
2016-04-21 20:41:56
环网柜,中置柜,抽屉柜,固定柜这些柜子怎么配开关
供配电技术
2016-04-14 09:30:56
请问,KYN28中置柜中,有断路器和隔离开关配合使用的方案吗?
供配电技术
2016-04-13 11:32:56
请教!两路10kV进线中置柜的布置
供配电技术
2016-04-12 17:14:54
关于10kV高压柜,环网或者中置柜避雷器安装要求是怎样?
成套电气设备
2016-03-11 21:32:07
接触一阶段中置柜KYN-28,对具体的一些标准不了解,谁知道能看看那些标准,了解28柜...
注册建筑师
2015-11-11 14:59:14
10kV中置柜--计量方面的问题,望指点!
成套电气设备
2015-10-16 20:15:30
一个中置柜二次回路的疑问
成套电气设备
2015-10-08 16:06:13
10KV中置柜PT柜2次侧相电压不平衡,消谐器发热原因,求回复
供配电技术
2015-08-29 16:29:20
中置柜出线柜中的电表要更换成预付费电表,怎么改?
供配电技术
2015-08-26 11:44:18
中置柜互感器吊装的问题。
供配电技术
2015-08-25 16:02:28
10KV中置柜PT柜2次侧相电压不平衡,消谐器发热原因
供配电技术
2015-08-24 20:14:39
中置柜的断路器手车是如何进行操作和联锁的
断路器
2015-07-04 22:52:00
10KV KYN28中置柜振动异响
供配电技术
2015-06-08 21:04:05
中置柜的电磁锁回路,应该算控制回路,辅助回路,信号回路还是照明回路,还是其他?
成套电气设备
2015-06-04 13:23:47
变压器三相短路,中置柜综保动作,求问!
供配电技术
2015-04-16 22:44:24
针对近期国网10kV开关柜的事故,求10kV开关柜/中置柜差异化排查方案
供配电技术
2015-04-15 18:18:08
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开