求解,关于中置柜10kV与6kV系统主元件的使用
zoe0209
zoe0209 Lv.3
2011年11月23日 09:53:55
只看楼主

请教各位前辈,6V系统和10kV系统一次元件除了避雷器,熔断器,电压互感器不一样以外,为何断路器都是用10kV的断路器?接地刀10kV和6kV的也没有区别吗?

请教各位前辈,6V系统和10kV系统一次元件除了避雷器,熔断器,电压互感器不一样以外,为何断路器都是用10kV的断路器?接地刀10kV和6kV的也没有区别吗?
免费打赏
lingxuct
2011年11月23日 10:27:19
2楼
除了“量值上6KV与10KV有区别”,其他一次元件都是按10KV电压等级设计的,不用分。
回复
zoe0209
2011年11月23日 11:33:36
3楼
那接地刀配的带电传感器也没有区分的吗?内部电容是一样的?
回复
huanglongmiao
2011年11月24日 16:40:34
4楼
传感器、带电显示应该选用相应的电压等级的
回复