防排烟与排风的风管设计有什么区别?
gxjdkt
gxjdkt Lv.3
2011年11月22日 14:49:57
来自于通风排烟
只看楼主

防排烟与排风的风管设计有什么区别?他们的风量一般用什么方法计算?防排烟怎么设计?

防排烟与排风的风管设计有什么区别?他们的风量一般用什么方法计算?防排烟怎么设计?
crazy_123456
2011年11月28日 08:29:31
12楼
鼓励高手跨行讨论,但是前提是回复一定要全面、准确,不能误导别人……
回复
wangxiehong123
2011年11月29日 11:34:27
13楼
刚在做一个地下室排风,电气版主说的还是很有道理的,设计院回复我说排烟排风合用的话风管做到2400*400,排烟单独的话可以做到2400*320,层高相差8公分,相对应说降低了土建造价,但诱导风机的造价上去了
回复
netling
2011年11月29日 11:58:00
14楼
不好意思,跨行回复让各位专家笑话了
但地下室现在使用诱导风机的确是可以节省较大的造价,并且由于其自带控制系统,相对而言不需要跨专业配合,实际操作中也会减少不少的配合问题
回答LS兄弟的造价问题,其实两者的总体造价差别非常少,原因是采用风管排风,风管的面积大,而且风管的长度也大大加长,用诱导风机搞出来的钱与风管节省下来的钱基本抵消
回复
coolfly2222
2011年11月29日 17:18:53
15楼
公共建筑排烟风管一般是控制管内风速为18m/s以下。
公共建筑排风风管一般是控制管内风速为8m/s以下。
回复
hnmm66
2011年11月30日 15:28:45
16楼
公共建筑排烟风管一般是控制管内风速为18m/s以下。
公共建筑排风风管一般是控制管内风速为8m/s以下。
最主要的原因是排烟和排风是两个系统。
回复
gxjdkt
2011年11月30日 16:47:43
17楼
其实无论是否跨行,只要回答正确,能学习到知识也是给予支持的!
回复
dper80
2011年12月06日 11:32:34
18楼
学习
回复
lwz_13
2011年12月08日 14:26:59
19楼
学习了。。。
回复
gaojie1974
2011年12月11日 12:50:46
20楼
其实无论是否跨行,只要回答正确,能学习到知识也是给予支持的!
回复
deng_26369916
2012年01月15日 20:01:16
21楼

---诱导风机,近两年比较多甲方选定,最主要的原因就是地下室层高问题。但版主没谈到后期运营费用的情况,比如诱导风机的寿命、电费等情况,望能综合评定。
---另外,请大家不要有跨行业的偏见,希望大家各抒己见,至于意见就各人见仁见智。
回复

相关推荐