防排烟与排风的风管设计有什么区别?他们的风量一般用什么方法计算?防排烟怎么设计?
防排烟与排风的风管设计有什么区别?他们的风量一般用什么方法计算?防排烟怎么设计?
12楼
鼓励高手跨行讨论,但是前提是回复一定要全面、准确,不能误导别人……
回复
13楼
刚在做一个地下室排风,电气版主说的还是很有道理的,设计院回复我说排烟排风合用的话风管做到2400*400,排烟单独的话可以做到2400*320,层高相差8公分,相对应说降低了土建造价,但诱导风机的造价上去了
回复
14楼
不好意思,跨行回复让各位专家笑话了
但地下室现在使用诱导风机的确是可以节省较大的造价,并且由于其自带控制系统,相对而言不需要跨专业配合,实际操作中也会减少不少的配合问题
回答LS兄弟的造价问题,其实两者的总体造价差别非常少,原因是采用风管排风,风管的面积大,而且风管的长度也大大加长,用诱导风机搞出来的钱与风管节省下来的钱基本抵消
回复
15楼
公共建筑排烟风管一般是控制管内风速为18m/s以下。
公共建筑排风风管一般是控制管内风速为8m/s以下。
回复
16楼
公共建筑排烟风管一般是控制管内风速为18m/s以下。
公共建筑排风风管一般是控制管内风速为8m/s以下。
最主要的原因是排烟和排风是两个系统。
回复
17楼
其实无论是否跨行,只要回答正确,能学习到知识也是给予支持的!
回复
19楼
学习了。。。
回复
20楼
其实无论是否跨行,只要回答正确,能学习到知识也是给予支持的!
回复
21楼
---诱导风机,近两年比较多甲方选定,最主要的原因就是地下室层高问题。但版主没谈到后期运营费用的情况,比如诱导风机的寿命、电费等情况,望能综合评定。
---另外,请大家不要有跨行业的偏见,希望大家各抒己见,至于意见就各人见仁见智。
回复