防排烟与排风的风管设计有什么区别?他们的风量一般用什么方法计算?防排烟怎么设计?
防排烟与排风的风管设计有什么区别?他们的风量一般用什么方法计算?防排烟怎么设计?
2楼
楼主是什么专业?
先去看一些通风类的基础书以及设计手册、消防规范之后,再来提问题。
回复
3楼
有区别 法国官方麽
回复
4楼
外行来回答下
排风和防排烟的风量LZ可以查规范,都有明确的规定
至于风管,防排烟的风管需要防火措施,另外,因为排风和防排烟的风管内的风速限值不同,所以同样的风量风管的尺寸也不一样,如地下车库,一般情况下,排风量和排烟量均为6次,但如仅排烟则风速可以取到20m/s,所以风管可以做的小点,占用层高可以少点,这也是为什么作为甲方喜欢选择诱导风机排风方案的原因
回复
5楼
书本上都有的,多看吧
回复
6楼
呵呵
电气版主回答暖通的问题真的是高手呀!!
可能楼主真的遇上这个问题不知怎么解决。
那就简单说一下吧。
风量一般是按小时换气次数来确定的,小时换气次数乘以建筑体量(换气次数x建筑的梁下标高x建筑面积)。
公共建筑排烟风管一般是控制管内风速为18m/s以下。
公共建筑排风风管一般是控制管内风速为8m/s以下。
最主要的原因是排烟和排风是两个系统。
回复
7楼
受教了!向大家学习!
回复
8楼
建议楼主 再看看书,多了解砸门专业,然后再提问,你看,电气的斑竹都跑到暖通的论坛了,呵呵
回复
9楼
现在诱导风机很流行么?
回复
10楼
排烟排风的换气次数是不同的,排烟6次排风5次,而且排烟按实际高度,排风按3m(或实际安度(如果实际小于3m的话))
回复
11楼
楼主应当多看书学习了。
看看电气版主跑暖通版块回答问题来了!
回复