所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。 在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值,这种情况除了止水帷幕出现问题以外,还有哪些原因? 诚挚请教各位大侠给想想原因,着急!!谢谢了!!
所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。
在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大
的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值,这种情况除了止水帷幕出现问题以外,还有哪些原因?
诚挚请教各位大侠给想想原因,着急!!谢谢了!!
12楼
降水方案应该是根据地质勘查报告的参数编制的,坑外数据报警很能与地质勘查报告的质量有关系,止水帷幕失去止水作用,随着坑内水位降低,坑外地下水绕过帷幕进入坑内,坑内降水观测井的数据应该可以进行判断,不知楼主是否在坑内设置了观测井。
回复
13楼
学习一下。
回复
14楼
危险,水绕过帷幕,土体随水会运动的,停止抽水,重新核查勘察报告、帷幕设计,采取更好的方案。
回复
15楼
基坑水位变化多少,是否有降下,如果基坑水位正常下降,那有可能在本工程周围的其他位置也在降水,从而导致基坑上水位迅速下降。看附近是否有河流湖泊在放水,也有可能导致水位下降。
回复
16楼
学习了
回复
17楼
回复
18楼
回复
19楼
重新核实止水帷幕是否彻底隔断承压水层,一般这种情况1是帷幕有问题;在一个是隔水层没有完全封闭,水绕过了帷幕。另外变化大的观察井应该是深层观察井吧
回复
20楼
真的学习了不少东西
回复
21楼
帮忙介绍一下 一注建筑证和一注结构证 成都-乙级资质
价格合理。
手机1335-0072-123扣扣:1521-004-161
欢迎具体详谈! 相互转告 谢谢大家。
回复