【请教】基坑内降水对坑外水位影响很大的原因有哪些?
yanquanke0
yanquanke0 Lv.2
2011年11月21日 20:46:57
来自于建筑施工
只看楼主

所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。 在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值,这种情况除了止水帷幕出现问题以外,还有哪些原因? 诚挚请教各位大侠给想想原因,着急!!谢谢了!!

所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。
在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大
的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值,这种情况除了止水帷幕出现问题以外,还有哪些原因?
诚挚请教各位大侠给想想原因,着急!!谢谢了!!
免费打赏
hnhylmw
2011年11月23日 22:06:11
22楼
不了解你所说的现场情况。一般场地有承压水与浅表水,浅表水容易被止水帷幕阻挡,承压水要全面阻挡对止水帷幕的要求就比较高。
坑内抽水坑外水位下降很快一般能判定止水帷幕失效,坑外水没有被止水帷幕阻挡,不断补充到水位低的坑内,使坑外水位下降。建议停止抽水,找出原因后再施工。
回复
caichangmtx
2011年11月24日 07:52:28
23楼
回复
jtsrzhb1984
2011年11月24日 10:56:55
24楼
首先可以肯定的是止水帷幕失去了作用,可以观测看看坑内的水位有什么变化,如果没有达到坑内降水的目的,可能是坑外的水流淌进来了,应该通知地勘单位实地查勘,如不及时修复,可能回造成外部塌陷。
回复
xiaomifengwg
2011年11月27日 11:46:25
25楼
路过,学习了!
回复
追梦的男孩
2011年11月27日 12:13:51
26楼
回复
yanquanke0
2011年11月30日 18:21:48
27楼
这些天一直在忙这个水位的事情,没上来看,没想到有这么多同仁给出宝贵意见。
这几天我们采取了试验措施,坑内完全停止降水,想观测停止降水后坑内外的水位恢复情况,再重新作出判断。没想到又出现莫名其妙的事情,停止降水后,坑内水位一直回升,并且上升趋势一个星期后仍然明显,平均每天每个降水井水位上升30~40cm,基本可以确定坑内外存在连通情况。总结无外乎两个原因:(1)止水帷幕失效;(2)止水帷幕入不透水层深度不够。
这就让我们很为难了,三轴搅拌桩止水帷幕施工期间一直很顺利,若是止水帷幕存在局部漏点,是很可能的,但是少数漏点不可能导致坑内水位如此之大啊,除非止水帷幕完全等于没做;弱势插入深度不够,那这基坑基本就不能开挖了。
目前还在局部降水试验中,等待进一步的数据验证,基坑暂时不敢下挖。
欢迎各位大师给出建议。
回复
yanquanke0
2011年11月30日 18:26:04
28楼
当日发现问题,已停止坑内降水,至今停降已有一周,坑内水位恢复非常大,一周坑内水位恢复7m左右!但是根据我们自己的判断,三轴止水帷幕施工很正常,不至于导致这么大的坑内水位恢复啊,求指教。
回复
hzhuahua
2011年12月01日 08:17:08
29楼
有没有地下暗河?将水位变化最大处进行连接,看有没有规律性。这种情况最好还是请勘探单位在降水最大处补充详细的勘探点,确认一下。
回复
lightrose2002
2012年10月15日 15:37:43
30楼
我建议结合周边沉降观测数据进行分析,是否由于止水帷幕的关系,阻断了原有的水带。导致周边水位快速下降,可以先加大对周边的沉降观测精度和密度,加密观测井,同时暂缓降水看观测井内水位变化
回复
feixiayue2000
2014年06月23日 16:27:09
31楼
问题解决没有?这么久没更新了。
回复

相关推荐

APP内打开