深基坑钢支撑轴力伺服系统监测(1)
旺财很乖
2024年08月20日 10:43:08
只看楼主

来源:建筑技术杂志社

|

作者:杜凡林

  1轴力伺服系统支撑系统 支撑轴力伺服支撑系统为一套一体化自动控制技术、监测数据处理技术的基坑水平控制系统。在基坑土方施工中支撑体系全过程轴力进行实时监测,利用本身搭载高精度传感器的测设数据,实现支撑体系轴力全过程自动补偿,实现基坑变形控制的支撑系统。通过自带一系列系统,替代了传统钢支撑轴力采集数据的烦琐程序及难以控制的问题。该系统能有效监测和控制支撑轴力,满足传统施工方法不能达到的严格变形要求,并能有效解决工程中控制难的变形要求,保证工程施工工艺的连续性和安全性。

 

1轴力伺服系统支撑系统

支撑轴力伺服支撑系统为一套一体化自动控制技术、监测数据处理技术的基坑水平控制系统。伺服支撑系统由主控制器带有显示器,CNC泵站(控制柜)和支承头总成3部分组成(图1)。主机和显示器置于现场监控室内,数控泵站(控制柜)通常置于支撑头一侧基坑未被遮挡处,支撑头以和钢支撑相连的方式安装于设计图纸所需要的地方。主机和数控泵站间通过无线通信传输数据,数控泵站之间通过油管和电缆相连,千斤顶安装在支撑头内,由主机或数控泵录入设计数据控制钢支撑施加一定的 压力。

图1?伺服系统无线传输泵站

1.1?伺服系统主要工作情况

(1)千斤顶工作中由高压比例减压阀进行控 制,泵站内设有压力传感器,对压力进行实时监测,由支撑头、泵站、控制室组成,确保千斤顶的连续可调性及控制精度。

(2)钢支撑轴力保持在设定压力A下(此压力可调),当压力下降至设定压力B时能自动启动油泵补压至A值,当轴力超过设定最大值C时,控制台可自动发出警报,工作人员可以确认是否执行了增压或减压相关操作。

(3)伺服系统主要由数控泵站实施自动控制。操作面板上装有彩色触摸屏及千斤顶压力表,可直观地了解每根钢支撑参数,更加准确地定位预警支撑位置。

(4)控制室具有输入/输出/显示/操作/修改等操作。

(5)当动力电源断电时,整个系统采用备用的不间断电源,液压动力由自动调节到人工控制,保证整个系统的安全。

(6)在对千斤顶进行加压时,随时锁紧机械自锁装置,避免在施加压力过程中突然失力。

1.2?支撑轴力伺服系统优点

传统钢支撑主要靠千斤顶施加压力完成后进行钢楔锁住,当钢楔未锁住时,只能重复施加压力。深基坑钢支撑比较密集,高度通常都比较高,采用这种方法施加压力更危险。该伺服系统是两个分体式机械锁具,其支撑头部为双机械自锁器。在千斤顶的两侧装有螺纹机械锁,以保证施工过程中不会造成失压。

其优点为支撑头和千斤顶是两种独立的体系,千斤顶放在支撑内部,当千斤顶失压需要拆除时,不会造成钢支撑压力的损失,降低了系统故障的可能性。

由于伺服由双机械锁组成,且支撑头有一块端 板,使受力面更大,降低因接触面小而导致的压力减小。双机械式锁具有更高的安全性和高性能。

2项目概况

南京轨道交通10号线卡子门站位于晨光路与明匙路交叉路口东侧,沿明匙路东西向,为地下3层岛式车站,站台宽度3?m,标准段宽度22.3?m,结构形式为地下3层双柱三跨箱形结构,总长212?m,底板埋深23~26?m。本站地貌相差较大,东西基坑开挖深度相差较大,东侧端头井地面标高为15.300?m,西侧端头井地面标高为11.900?m,车站附属包括3个出入口。车站与既有3号线卡子门站节点换乘。车站西端为盾构接收井,东端为盾构二次始发井。

车站周围的建筑物:换乘既有线3号线(以运营)、西侧为世纪塔(地标),北侧为杜克商务办公楼(5层),南侧为五一洪沟、污水管线、宜家家居、3号线3号风亭,由于施工场地比较狭小,对周边建筑变形控制比较高,为此基坑变形控制要比其他基坑严格。在基坑开挖前1个月应对基坑深度2倍范围内的周边环境进行调查,并对基坑各项监测项目初始值进行采集,本站周边主要建筑物情况见表1。

表1?周边主要建筑物



免费打赏

相关推荐

APP内打开