【请教】基坑内降水对坑外水位影响很大的原因有哪些?
yanquanke0
yanquanke0 Lv.2
2011年11月21日 20:46:57
来自于建筑施工
只看楼主

所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。 在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值,这种情况除了止水帷幕出现问题以外,还有哪些原因? 诚挚请教各位大侠给想想原因,着急!!谢谢了!!

所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。
在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大
的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值,这种情况除了止水帷幕出现问题以外,还有哪些原因?
诚挚请教各位大侠给想想原因,着急!!谢谢了!!
免费打赏
yanquanke0
2011年11月21日 20:51:56
2楼
观测数据,发生报警的点很多,几乎遍布基坑四周,且原始数据、目前观测数据不同点高程相差很大
回复
雷雨战魂
2011年11月22日 11:20:36
3楼
还有待改进,这个方案不可行
回复
yaxi62
2011年11月22日 11:57:35
4楼
回复
liuxingliuxing19
2011年11月22日 12:06:39
5楼
我是来学习的 呵呵
回复
yangjy7202
2011年11月22日 13:09:37
6楼
重新核实止水帷幕是否彻底隔断承压水层,一般这种情况1是帷幕有问题;在一个是隔水层没有完全封闭,水绕过了帷幕。另外变化大的观察井应该是深层观察井吧
回复
fangcunshijie
2011年11月22日 14:04:05
7楼
重新核实止水帷幕是否彻底隔断承压水层,一般这种情况1是帷幕有问题;在一个是隔水层没有完全封闭,水绕过了帷幕。另外变化大的观察井应该是深层观察井吧
回复
海洲湾
2011年11月22日 14:46:02
8楼
回复
lszjypdzh
2011年11月22日 16:07:29
9楼
路过,学习了
回复
boyuanzhenzhi
2011年11月22日 16:29:52
10楼
我来学习的哦
回复
tjg65
2011年11月22日 17:18:01
11楼
请重新仔细核实地勘报告中的各种参数与降水方案中所采用的参数的符合性和统一性。
回复

相关推荐