再次向老王卖瓜请教-图纸细化处理之管道附件
bridgekill
bridgekill Lv.3
2006年08月09日 10:46:08
只看楼主

此处为何为法兰阀门,柔性密封套管?为何不是两侧防护刚性密封套管?

此处为何为法兰阀门,柔性密封套管?为何不是两侧防护刚性密封套管?

1155092112729.JPG

免费打赏
ah-wangjun
2006年08月09日 11:25:54
12楼

这个也有误,左边是人防区,右边不是,所以密闭一边即可了,声明一下,我画的图其实问题很多,尤其细部上面,经不住忽悠这样拷问的,不过还是欢迎你提出意见,我在以后注意,哈哈,谢谢!
回复
marlboro777
2006年08月09日 11:30:04
13楼
审图啊……太细致了
回复
bridgekill
2006年08月09日 11:30:48
14楼
.....我却是抱着诚恳地心态来学习滴(也许方式值得商榷)....我如果不传图上来,怎么看得清楚,如果有误解,,我道歉,我遗憾..
如果是我的话,我会很高兴,因为自己画的图可以被别人拿来当样板参考.再次谢谢老王.也向蛤蟆兄弟致歉,如果让你感到很不舒服的话...
回复
ah-wangjun
2006年08月09日 11:31:11
15楼


其实在水泵出口已经有橡胶圈接口了,减震不是主要的,我画图时少有刚性套管,基本都是柔性的,考虑柔性安全适用面大,施工时觉得不需要,改成刚性好了,也是我偷懒啦。
回复
wpeipei
2006年08月09日 12:09:48
16楼


咳,兄弟,对我没什么抱歉的。
我只是说说真话而已,下次和老王私下交流好了。。。私下交流是请教,贴出来就感觉怪怪的了。
回复
ah-wangjun
2006年08月09日 12:43:32
17楼

此处为抗震缝,正好又是两根管子的联接处,所以设置了较多的波纹管,也是和管道长度补偿一起设置了,但是我的确没有计算,只是凭经验设置的。
回复
ah-wangjun
2006年08月09日 12:45:15
18楼


也不错,让大家多提提意见,这样自己也有进步,平时让很多看图的机会还真不多,尤其是很多内行的朋友,珍惜大家的意见。
回复
bridgekill
2006年08月09日 14:38:34
19楼



接收蛤蟆兄弟的建议,谢谢,再次谢谢老王,好同志!
只是私下交流没什么好形式,,留言又不能贴图的....
回复
jianyh
2006年08月09日 15:15:20
20楼
学习了!!哈哈没做过人防!!
回复
linyinong
2006年08月09日 17:22:19
21楼
1、小忽悠的学习精神可嘉!
2、上传的图纸质量堪忧!
3、建议取消审图!
回复

相关推荐