变电所内应急照明与普通照明一个回路可否?
高级电工
2006年08月08日 15:52:16
来自于照明工程
只看楼主

如题,变电所内有普通照明回路、插座回路、排风机回路。我将应急照明(选用带蓄电池的双头)接在普通照明回路内有问题吗?在应急照明灯边装设2孔单相插座。以前我有过把应急照明回路接在插座回路的哪个符合规范呢?

如题,变电所内有普通照明回路、插座回路、排风机回路。我将应急照明(选用带蓄电池的双头)接在普通照明回路内有问题吗?在应急照明灯边装设2孔单相插座。
以前我有过把应急照明回路接在插座回路的
哪个符合规范呢?
免费打赏
邓永富
2006年08月20日 09:42:53
12楼
消防和疏散应急灯(自带蓄电池)应接入正常照明回路,正常失电自动点亮.应该有插座,以便进行试验.变电站事故回路(备用照明)正常接入所用电,事故自动切换到逆变电源(看直流二次接线图).要看直流二次接线,要是没有逆变电源再做其他打算.
回复
邓永富
2006年08月20日 09:46:37
13楼
疏散应急灯(自带蓄电池)应接入插座回路也是可以的.我都是这样干的.我只给它配一个插座,他们自己配灯.
回复
xudanchen
2006年09月09日 11:13:16
14楼
我也是这样做的
回复
dashanno001
2006年09月09日 13:23:48
15楼
我个人认为是可以的,应急等是带蓄电池的,和普通照明一个回路时可以充电,当出现需要
应急灯的时候也不回影响的,不知道规范上怎么说的
回复
hhsscc
2006年09月10日 12:00:57
16楼

强烈同意
回复
ddt9119
2006年09月10日 14:37:50
17楼
可以一个回路 应急照明的灯具 加上一个小蓄电池就可以了
回复
细嗅蔷薇
2009年02月12日 09:21:33
18楼
变电所内应急照明应该单独一个回路:victory:
回复

相关推荐

APP内打开