如题,变电所内有普通照明回路、插座回路、排风机回路。我将应急照明(选用带蓄电池的双头)接在普通照明回路内有问题吗?在应急照明灯边装设2孔单相插座。以前我有过把应急照明回路接在插座回路的哪个符合规范呢?
如题,变电所内有普通照明回路、插座回路、排风机回路。我将应急照明(选用带蓄电池的双头)接在普通照明回路内有问题吗?在应急照明灯边装设2孔单相插座。
以前我有过把应急照明回路接在插座回路的
哪个符合规范呢?
2楼
应急照明与普通照明不可一个回路
回复
3楼
变电所是一个危险的场所,应急照明很重要。
所以应急照明需要单独回路,不能和照明同一回路。
回复
4楼
变电所内电源一般引入都是正常回路和保安回路,应急灯应该接在保安段内.
回复
5楼
虽然没有找到相关规范,但多增加一条回路并不影响什么,单独设回路吧
回复
6楼
应急灯插在插座上好像不妥吧
回复
7楼
注意充电或检测回路不于正常照明一个回路。
回复
8楼
一般配电变电所内,应急灯装设的数量少,单做一个回路感觉意义不大,楼上及楼下各位你们那里变电所内装有应急灯吗?一般装几个?应急灯单装一个回路了吗?
回复
9楼
可以用消防应急两用灯。
应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态,事故照明都自动由自带的蓄电池供电,并点亮满足应急照明的要求。
这种方式要求布线时必须增加一根控制线,三线或是四线。
回复
10楼
不知道你的变电所有没有交直流屏,我们做变电所应急照明从直流屏上取一路电源,再设个配电箱,灯具用普通灯具。
回复
11楼
可以做正常兼应急的呀
规范要求应急照明照度不应低于正常照明照度
回复