紧急求助: 主楼和车库通道问题
cljfshs
cljfshs Lv.3
2011年11月15日 22:08:41
来自于建筑施工
只看楼主

实际情况:车库已经完工,但是主楼(23#楼)因为种种原因,只施工到3层,停工1年时间。但是,因施工车库时将主楼的施工场地破坏(原为混凝土地面),现在主楼再次开工时没有施工场地,必须回填。问题出现:1、能否将此连接通道施工完成后再回填?这样给以后带来很多的方便。2、如果通道现在施工,主楼继续施工的话,止水带位置肯定下沉(图纸设计最大沉降量≤70mmm),止水带和此处的SBS防水卷材怎样处理保护?(防止下沉引起的破坏)

实际情况:车库已经完工,但是主楼(23#楼)因为种种原因,只施工到3层,停工1年时间。但是,因施工车库时将主楼的施工场地破坏(原为混凝土地面),现在主楼再次开工时没有施工场地,必须回填。问题出现:
1、能否将此连接通道施工完成后再回填?这样给以后带来很多的方便。
2、如果通道现在施工,主楼继续施工的话,止水带位置肯定下沉(图纸设计最大沉降量≤70mmm),止水带和此处的SBS防水卷材怎样处理保护?(防止下沉引起的破坏)
3、若不施工此通道现在0000.png直接回填,主楼预留的中埋式橡胶止水带暴露一年,风吹日晒,今后的防水效果怎么样?如何处理?

0000.png

免费打赏
tinghaichipangxie
2011年11月17日 10:35:44
12楼
1、如果回填后施工通道,填方量还是比较大的,且再挖方会对已浇筑部位造成损伤;
2、图纸中不知道通道的平面尺寸;
3、建议先施工通道,设置800-1000mm的后浇带,施工完成后,做SBS在后浇带处预留附加层并进行保护,在后浇带两侧砌筑保护墙,主楼部位约2450mm,宽度估计要2000mm;车库部位高度1200mm,宽度约1500mm,再进行回填至车库顶标高,进行主楼施工,主楼封顶后进行浇筑后浇带;通道口处满堂脚手架可以先不拆除,一保证通道顶板的施工荷载,二防止地下水反力
回复
shun1314
2011年11月17日 10:53:45
13楼
楼上比较专业
回复
dulaiduwang2011
2011年11月17日 11:09:34
14楼
路过过来学习学习
回复
feiyangpeng
2011年11月17日 12:26:42
15楼
沉降后浇带即
回复
lgt9666
2011年11月17日 14:37:48
16楼
建议不施工通道!直接回填,主楼完成后开挖施工通道。对于主楼止水带防止老化影响以后的防水问题,一年内没问题,时间较长要采取保护措施。
回复
nike44
2011年11月17日 14:46:12
17楼
13楼哥们的确有水平顶一个 但是还要和设计研究一下做变更
回复
cljfshs
2011年11月17日 15:17:19
18楼
谢谢你的回答!
车库通道为人行通道,宽度为1米8。
按照您的回答,是在通道设置一后浇带,但是,主楼沉降会直接拉扯通道与之相连的止水带和此处的SBS防水层(止水带位置),顶板和底板可以预留一部分SBS卷材以防沉降,但是侧壁的SBS会被撕裂,如何处理?倾听您的高见,谢谢!
回复
修炼666
2011年11月17日 16:01:16
19楼
主楼28层,怎么能保证主楼和车库一起沉降。
回复
a664848226
2011年11月17日 16:42:53
20楼
先回填,连接通道后面再来施工
回复
yyjjff100
2011年11月17日 16:55:21
21楼

貌似以上施工方法是最好