实际情况:车库已经完工,但是主楼(23#楼)因为种种原因,只施工到3层,停工1年时间。但是,因施工车库时将主楼的施工场地破坏(原为混凝土地面),现在主楼再次开工时没有施工场地,必须回填。问题出现:1、能否将此连接通道施工完成后再回填?这样给以后带来很多的方便。2、如果通道现在施工,主楼继续施工的话,止水带位置肯定下沉(图纸设计最大沉降量≤70mmm),止水带和此处的SBS防水卷材怎样处理保护?(防止下沉引起的破坏)
实际情况:车库已经完工,但是主楼(23#楼)因为种种原因,只施工到3层,停工1年时间。但是,因施工车库时将主楼的施工场地破坏(原为混凝土地面),现在主楼再次开工时没有施工场地,必须回填。问题出现:
1、能否将此连接通道施工完成后再回填?这样给以后带来很多的方便。
2、如果通道现在施工,主楼继续施工的话,止水带位置肯定下沉(图纸设计最大沉降量≤70mmm),止水带和此处的SBS防水卷材怎样处理保护?(防止下沉引起的破坏)
3、若不施工此通道现在直接回填,主楼预留的中埋式橡胶止水带暴露一年,风吹日晒,今后的防水效果怎么样?如何处理?
2楼
请大家进来讨论一下啊,
回复
3楼
直接回填吧。做好防水措施。你们觉得呢?
回复
4楼
顶板做防水吧
回复
5楼
目前我们之间大部分人想法是先回填,等主楼封顶沉降稳定后再开挖施工这个通道。
不知道各位前辈有什么高见?谢谢
回复
6楼
个人觉得,你可以先做车库通道,在主楼与车库交界处做一个沉降缝,我的建议就是这样的!
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
因为主楼的建设会加大荷载,挤压地下水位促使库房与主楼永远相近同位,所以先回填,防水处理不会有问题,最小可能一年内二次做橡胶中埋式止水带
回复
10楼
先回填,待主体封顶以后,接着做中间通道,这时主楼和车库均已经沉降稳定
回复
11楼
我们现在做的坡道是先回填,在主楼完成后在开挖施工
回复