请教一个关于主开关失压脱扣的问题
270550816
270550816 Lv.2
2006年08月03日 22:06:26
只看楼主

我们单位配电间入户主开关带失压脱扣,可所用的供电线路有自动重合闸功能,一遇到打雷,供电线路自动重合闸功能动作,这就造成供电线路短暂停电,则主开关失压脱扣动作,供电线路恢复正常供电后,主开关就需要手动复位合闸,工作时间还好,可休息时间出现这种情况就要赶到单位合闸,实在很郁闷,请问我可以把主开关的失压脱扣摘掉吗?有没有失压脱扣是否都行呢?请教了,谢谢

我们单位配电间入户主开关带失压脱扣,可所用的供电线路有自动重合闸功能,一遇到打雷,供电线路自动重合闸功能动作,这就造成供电线路短暂停电,则主开关失压脱扣动作,供电线路恢复正常供电后,主开关就需要手动复位合闸,工作时间还好,可休息时间出现这种情况就要赶到单位合闸,实在很郁闷,请问我可以把主开关的失压脱扣摘掉吗?有没有失压脱扣是否都行呢?请教了,谢谢
免费打赏
ccc678
2006年08月09日 13:23:06
12楼
拆除或用4楼的办法都可以.
回复
nlb
2006年08月09日 13:53:08
13楼

为什么?这里装失压脱扣器有什么用?
回复
nlb
2006年08月09日 13:55:48
14楼

发电厂厂用电主开关装的是BZT,不是简单的失压脱扣器。
回复
tcchezhong
2006年08月09日 14:13:45
15楼
发电厂厂用电主开关,一般采用与中压断路器相同的综保装置.
其他的附件都不用要,为业主省点吧!
回复
eyu1023
2006年08月27日 22:51:49
16楼
加与不加,看负荷性质
回复
lsg0922
2007年12月05日 15:39:51
17楼
一般的主进线回路断路器不装失压断路器,馈线回路才装失压脱扣器。
回复
270550816
2008年02月02日 21:05:40
18楼

怎么做才能延时动作啊?
回复

相关推荐

APP内打开