请教一个关于主开关失压脱扣的问题
270550816
270550816 Lv.2
2006年08月03日 22:06:26
只看楼主

我们单位配电间入户主开关带失压脱扣,可所用的供电线路有自动重合闸功能,一遇到打雷,供电线路自动重合闸功能动作,这就造成供电线路短暂停电,则主开关失压脱扣动作,供电线路恢复正常供电后,主开关就需要手动复位合闸,工作时间还好,可休息时间出现这种情况就要赶到单位合闸,实在很郁闷,请问我可以把主开关的失压脱扣摘掉吗?有没有失压脱扣是否都行呢?请教了,谢谢

我们单位配电间入户主开关带失压脱扣,可所用的供电线路有自动重合闸功能,一遇到打雷,供电线路自动重合闸功能动作,这就造成供电线路短暂停电,则主开关失压脱扣动作,供电线路恢复正常供电后,主开关就需要手动复位合闸,工作时间还好,可休息时间出现这种情况就要赶到单位合闸,实在很郁闷,请问我可以把主开关的失压脱扣摘掉吗?有没有失压脱扣是否都行呢?请教了,谢谢
免费打赏
censuhui
2006年08月04日 10:48:45
2楼
我认为是可以的,很多单位都没采用失压保护的断路器。用它也有一定的好处,防止误操作;
回复
nlb
2006年08月04日 11:05:04
3楼
进户主开关装失压脱扣器是错误的。
回复
littlesea
2006年08月04日 11:06:19
4楼
失压脱扣器延时动作,可解决这一问题。
回复
byecar
2006年08月04日 11:07:13
5楼
可改造线路加有电自动合闸功能,或是拆除失压脱扣器
回复
lzq3304
2006年08月08日 16:12:24
6楼
进线不用加装失压保护,电动机柜可以加 变压器柜应当加,防止自启动。
回复
tcchezhong
2006年08月08日 16:30:48
7楼
没有必要的,失压脱扣器不要装.
回复
nlb
2006年08月09日 12:17:03
8楼

电动机柜应当加,变压器柜不用加。
回复
wysh
2006年08月09日 12:53:55
9楼

同意
回复
wysh
2006年08月09日 12:57:56
10楼

都这么说就不对了