有关水泵结合器的问题
悬水逐月
2006年08月02日 14:27:06
只看楼主

高规规定,在消防车供水压力范围内的分区,应设置水泵结合器。那一般消防车的供水压力范围为多少呢?一般的100米的高层建筑分成2区,那上区是否可不设水泵结合器?

高规规定,在消防车供水压力范围内的分区,应设置水泵结合器。那一般消防车的供水压力范围为多少呢?一般的100米的高层建筑分成2区,那上区是否可不设水泵结合器?
免费打赏
yjpaul
2006年08月02日 14:50:05
2楼
沙发!
http://www.njjunlong.com
回复
wjjoly1
2006年08月02日 15:44:55
3楼
不行
回复
ruijie133
2006年09月02日 21:19:14
4楼
一般消防车的供水压力范围不超过32米,也有不超过48米的
回复