二类高层,10层,消防电梯前室建筑坚持要设防火卷帘,9m长,工作状态为,火灾先落至1.5m处,10min后完全下落,正压送风量如何考虑,大家给出个主意。

二类高层,10层,消防电梯前室建筑坚持要设防火卷帘,9m长,工作状态为,火灾先落至1.5m处,10min后完全下落,正压送风量如何考虑,大家给出个主意。
免费打赏
zhangxin135
2006年08月02日 13:34:53
2楼
哦,就是不设置防火门的情况,我认为应该按照9x(层高-1.5)来考虑门洞尺寸,然后根据风速法计算
回复
nky6666
2006年08月02日 19:09:58
3楼
和我想的差不多。但规范上说明应该是风速、压差法的大值,风速法大概在7w风量,压差法是40W,太吓人了
回复
zhangxin135
2006年08月03日 12:26:44
4楼
压差法我个人认为不是很合理
所以我一直用风速法
回复
nky6666
2006年08月03日 12:55:23
5楼
我想还要做自动控制,当卷帘落下后,前室会超压,想用压力传感器控制旁通阀