求助:现有一35kV/10kV变电所 变压器组别为Yn/D11,10kV和35kV出线均为电缆,那计算电容电流选择中性点接地装置时遇到两个问题 1、如果选用消弧线圈,是应该装在35kV侧还是10kV侧?还是变压器中性点不接地,10kV装消弧线圈?2、计算电容电流时,是只需要考虑10kV侧出线电容电流还是考虑35kV侧出线电容电流?
求助:
现有一35kV/10kV变电所 变压器组别为Yn/D11,10kV和35kV出线均为电缆,那计算电容电流选择中性点接地装置时遇到两个问题
1、如果选用消弧线圈,是应该装在35kV侧还是10kV侧?还是变压器中性点不接地,10kV装消弧线圈?
2、计算电容电流时,是只需要考虑10kV侧出线电容电流还是考虑35kV侧出线电容电流?
2楼
概念出错!
“35kV/10kV变电所 变压器组别为Yn/D11,10kV和35kV出线均为电缆”?
35KV是变压器的电源,何渭“出线”?电源应该说是“进线”,怎么就成出线了?
“如果选用消弧线圈,是应该装在35kV侧还是10kV侧?还是变压器中性点不接地,10kV装消弧线圈?”35KV的电源,需要你装消弧线圈吗(除非电力部门指定你装)?10KV侧变压器绕组是Δ,你装消弧线圈在哪找中性点???
“计算电容电流时,是只需要考虑10kV侧出线电容电流还是考虑35kV侧出线电容电流?”35KV电容电流与10KV有关系吗?你知道10KV系统的电容电流如何计算吗?装消弧线圈的目的是什么?装不了时你怎么办?
我在上面用了9个“?”,希望楼主能进一步交流。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-3 20:03 编辑 ]
回复
3楼
楼主的说的可能是供电局的35kv公用变电站,除了带本站的主变外可能还与别的站联络,或者接带别的站。35KV与10KV侧电容电流需要单独计算。如果两侧电容电流都达到规范要求,都需装消弧线圈。35KV侧装在中性点,10KV侧变压器绕组虽是Δ,可以加装接地变。
回复
4楼
感谢回复,应该是我表述不清,该站是用户内部电网改造后增加的,用户原先是110kV/10kV的站,有若干发电机组,现容量无法满足生产需求,建220kV不现实,只能增加发电机组,为限制短路电流,增加35kV等级,发电机统一安装,通过10kV升压至35kV,送至变电所,35kV变电所相当于开闭所功能,并且附近有部分10kV负荷。
所以35kV既有进线也有出线(联络至后期35kV变电站);10kV侧如果要装消弧线圈应是接地变形式。
回复
5楼
感谢楼上几位,是我没转过来,这种情况应该35kV和10kV都计算,再确定是否要安装,35kV侧直接接中性点,10kV侧接母线改接地变
回复
6楼
“10kV侧如果要装消弧线圈应是接地变形式”的说法也不对,接地变压器二次(三相)接负载电阻,中性点是直接接地!叫小电阻接地,没有接消弧线圈的地方!
35KV是10KV发电机出口电压升压得到的,它与110KV主变有关系吗?
35KV系统有多少长度的电缆?35KV有关的变压器有多少台(包括110/35KV和35/10KV)?
发电机中性点有消弧线圈吧?发电机出口的10KV系统与配电的10KV系统没关系吧?
回复
7楼
这种理解是对的。无论35kV还是10kV,都属于中性点小电流接地系统。两者之间没有直接的电的联系,而是通过变压器的气(气隙,即电磁场)的联系,所以两个电压系统的电容电流是相互独立计算的。
计算电容电流是把该电压等级中有直接的电的联系的所有回路的电容电流进行叠加,而不是某一个回路。
35kV虽然已经有中性点,如需接消弧线圈,仍不建议接在35kV/10kV的变压器中性点上。因为35kV母线上可能挂有好几个35kV/10kV的变压器,都是配出回路,如果消弧线圈挂在某一个变压器中性点,当该回路停电时,整个35kV系统中性点的接地方式就改变了。
10kV由于是Δ接线方式,则必须有接地变压器,人为增加一个中性点,消弧线圈接在接地变压器的中性点上即可。
顺便说一下,区管对于接地变压器的理解是有误的。接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻。接地变压器的中性点并不是直接接地的!
回复
8楼
如果需要加装的话,需要加接地变压器的,希望对你有所帮助
回复
9楼
10kV侧接母线改接地变
回复
10楼
接地变压器一次绕组是Y接线,中性点是直接接地的!接地电流的大小,由接地变压器二次所接电阻调节!!!
7楼可能没直接装过接地变压器,或没有看到过接地变压器。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-9 00:12 编辑 ]
回复
11楼
受教了!
回复